Byggahus.se

Teknisk beskrivn- hjälp m energihushålln+värmeisol

  1. Daydreamer
    Medlem · 341 inlägg
    Hej, håller på o fyller i den tekn beskrivn,
    skulle vilja veta vad ni fyllt i för värden
    när det gäller energihushållning och värmeisolering på:

    1. byggnad UM (krav)..........W/m2K
    2 UM medel..................W/m2K
    3 fönster 3glas UM medel.............W/m2K

    Jag är medveten om att det beror på husstorlek, fönster mm mm,
    men min fråga är vad NI fyllt i.

    (vore bra o veta för o lära sig mer om dessa siffrors innebörd)

    mvh DD
     
  2. volvo
    Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

    volvo

    Medlem

    Re: Teknisk beskrivn- hjälp m energihushålln+värme

    U-värde (eller värmeledningskoefficient som det kallas) är ett värde på hur bra eller dålig en konstruktion är på att leda värme.
    Ett lågt värde betyder att tex. fönstret inte släpper igenom värme så lätt som ett annat fönster med högre värde.
    För att få en korrekt uppgift på dina U-värden (speciellt den på byggnaden) så bör du låta din konstruktör göra beräkningen.
     
  3. Daydreamer
    Medlem · 341 inlägg

    Re: Teknisk beskrivn- hjälp m energihushålln+värme

    Tack, Volvo
    U-värdet har jag klart för mig (gamla tiders k-värde)
    men den viktiga fråga återstår,
    skulle nån vilja kolla i sin tekn beskr vilka värden NI skrivit,
    vore jätte hyggligt.

    DD
     
  4. Bob_the_builder
    Medlem · 2 036 inlägg

    Re: Teknisk beskrivn- hjälp m energihushålln+värme

    Hela byggnaden:
    • Um krav: 0,207 W/m2 K
    • Um ber: 0,191 W/m2 K
    Fönster: 1,6 W/m2 K
     
  5. I
    Medlem · 1 220 inlägg

    isolde

    Medlem

    Re: Teknisk beskrivn- hjälp m energihushålln+värme

    U-värde (eller värmeledningskoefficient som det kallas) är ett värde på hur bra eller dålig en konstruktion är på att leda värme.[/quote]

    Nu blandar du ihop värmegenomgångs- och värmeledningskoefficient.
    Värmegenomgångskoefficient kallas U-värde och mäts i W/m[sup]2[/sup]K.
    Värmeledningskoefficient kallas  [ch955]-värde (lambda-värde) och mäts i W/mK.

    Det är två helt olika parametrar.
     
  6. volvo
    Medlem · Södra sverige · 2 771 inlägg

    volvo

    Medlem

    Re: Teknisk beskrivn- hjälp m energihushålln+värme

    OK blandade ihop "genomgång" med "ledning" men i övrigt står jag för min beskrivning......
     