Tappvattenfördelare i diskbänkskåp?
Hej!
Jag har PEX RiR framdraget till ett diskbänkskåp i köket . Är det tillåtet att sätta en fördelare eller kanske T-rör i detta skåp för att kunna ansluta ytterligare ett tappställe i köket (i en ny köksö)? Jag tänker att kopplingar i diskbänkskåpet bör väl inte betraktas som dolda, eller?
Jag har PEX RiR framdraget till ett diskbänkskåp i köket . Är det tillåtet att sätta en fördelare eller kanske T-rör i detta skåp för att kunna ansluta ytterligare ett tappställe i köket (i en ny köksö)? Jag tänker att kopplingar i diskbänkskåpet bör väl inte betraktas som dolda, eller?
Jag tolkar branschreglerna som att det inte är ok. Branschreglerna säger om vatteninstallationer i kök, att "Rörledningar för vatten från fördelarskåp eller schakt ska utföras utan fogar fram till blandare eller apparat". Se stycke 3.7 i http://www.sakervatten.se/download/706-A3CF938BF4EA75C6B011467A51A15778/Branschregler-20161.pdf
Samma sak står i http://www.sakervatten.se/download/...CD1549256ED0/Sakra-koket-mot-vattenskador.pdf sida 4.
Samma sak står i http://www.sakervatten.se/download/...CD1549256ED0/Sakra-koket-mot-vattenskador.pdf sida 4.
Jag tycker dock att det finns utrymme för tolkningar om man läser vidare specifikt för kök:-RB- skrev:
”Läckage indikering från fördelarskåp eller schakt med rör som enbart betjänar köket kan mynna på ett vattentätt underlag i eller under köksinredning.”
Min tanke var just att utrusta diskbänkskåpet med vattentät botten och låta läckageindikeringen från det nya röret mynna ut där (via öppet skyddsrör).
Det är ju dessutom tillåtet att ansluta tex diskmaskin i samma skåp (dock under förutsättning att det finns avstängningventil).
Jag läste också det stycket och det öppnar upp för tolkningar.
Om det skulle vara knepigt att få till egen matning från ett fördelarskåp alt schakt så skulle jag absolut själv kunna sätta en fördelare i diskbänksskåpet om det utförs med erforderligt fuktskydd. Eventuellt läckage bör ju upptäckas på ett tidigt stadium om allt är rätt gjort.
Om det skulle vara knepigt att få till egen matning från ett fördelarskåp alt schakt så skulle jag absolut själv kunna sätta en fördelare i diskbänksskåpet om det utförs med erforderligt fuktskydd. Eventuellt läckage bör ju upptäckas på ett tidigt stadium om allt är rätt gjort.
-RB- skrev:
Jag läste också det stycket och det öppnar upp för tolkningar.
Om det skulle vara knepigt att få till egen matning från ett fördelarskåp alt schakt så skulle jag absolut själv kunna sätta en fördelare i diskbänksskåpet om det utförs med erforderligt fuktskydd. Eventuellt läckage bör ju upptäckas på ett tidigt stadium om allt är rätt gjort.
Ja, precis!
Man skulle väl dessutom kunna placera ett fördelarskåp i diskbänkskåpet och tveklöst klara kraven. Jag menar, låter man detta fördelarskåps läckageindikering mynna ut på den vattentäta skåpbotten har man ju följt kraven ordagrant!