Tappar tryck - läckage i pannan?
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Hej
Har problem med min värmepanna en CTC kombipanna olja/el/ved från -76. Problemet är att pannan tappar tryck drastiskt; på 1h tappar jag 0,3 bar i tryck, men var läcker det?
Jag har stoppat cirkpumpen och stängt ventilerna både utgående och retur från elementen nere vid pannan, samt att jag har slinga för varmvattenberedning i pannan och ingen varmvattenberedare.
Pannan har fått sitt expansionskärl utbytt från det öppna som satt på vinden till ett slutet nere vid pannan. volymen på det är 25l och jag har luft på luftsidan om membranet, kollat genom att snabbt pysa på "bilventilen". kan blåsan gått ändå eller läcker det in i någon av brännkamrarna?
Var kan vattnet ta vägen? Läcker varmvattenslingan borde väl trycket i stället öka i pannan eller har jag fel?
Tur att det snart är sommar, rätt årstid för pannhaveri...
Mvh Magnus
Har problem med min värmepanna en CTC kombipanna olja/el/ved från -76. Problemet är att pannan tappar tryck drastiskt; på 1h tappar jag 0,3 bar i tryck, men var läcker det?
Jag har stoppat cirkpumpen och stängt ventilerna både utgående och retur från elementen nere vid pannan, samt att jag har slinga för varmvattenberedning i pannan och ingen varmvattenberedare.
Pannan har fått sitt expansionskärl utbytt från det öppna som satt på vinden till ett slutet nere vid pannan. volymen på det är 25l och jag har luft på luftsidan om membranet, kollat genom att snabbt pysa på "bilventilen". kan blåsan gått ändå eller läcker det in i någon av brännkamrarna?
Var kan vattnet ta vägen? Läcker varmvattenslingan borde väl trycket i stället öka i pannan eller har jag fel?
Tur att det snart är sommar, rätt årstid för pannhaveri...
Mvh Magnus
Hej och välkommen till forumet!
Ett spännande problem...för oss utomstående...
Ja, läcker vv-slingan ökar trycket i pannan så det kan det inte vara.
Du har stängt värmen och pumpen...hmmm...känns som det måste vara läckage i pannan.
Frågan är "hur" trycket minskar.
Sjunker den lika snabbt alltid, dvs då den är så väl varm som kall, eller sjunker trycket bara när pannan går från varm till kall?
Stannar trycket efter en tid på en "minsta nivå"?
Vad är maxtryck och lägstatryck?
Det kan inte vara så att säkerhetsventilen läcker?
Som sagt, tur att det är sommar så du har tid att felsöka i "lugn och ro".
Ett spännande problem...för oss utomstående...
Ja, läcker vv-slingan ökar trycket i pannan så det kan det inte vara.
Du har stängt värmen och pumpen...hmmm...känns som det måste vara läckage i pannan.
Frågan är "hur" trycket minskar.
Sjunker den lika snabbt alltid, dvs då den är så väl varm som kall, eller sjunker trycket bara när pannan går från varm till kall?
Stannar trycket efter en tid på en "minsta nivå"?
Vad är maxtryck och lägstatryck?
Det kan inte vara så att säkerhetsventilen läcker?
Som sagt, tur att det är sommar så du har tid att felsöka i "lugn och ro".
Medlem
· Stockholm
· 8 inlägg
Jo säkerhetsventilen var en av de första felkällorna jag också misstänkte men den är tät. Har ställt en hink under utloppet och där är snustorrt,
Säkerhetsventilen löser vid 1,5 bar så där är maxtrycket, jag fyller dock aldrig till högre tryck än 1,0 bar. För att ta bort faktorn med vattnets värme expansion så har jag gått över och kör pannan på elpatron för att få så jämn värme som möjligt.
Min trycket är 0 bar på manometern + att vattnet får flöda en 5 - 10s när man fyller innan manometern börjar visa utslag, det kom direkt förut så det tycker jag tyder på läckage.
Mvh Magnus
Säkerhetsventilen löser vid 1,5 bar så där är maxtrycket, jag fyller dock aldrig till högre tryck än 1,0 bar. För att ta bort faktorn med vattnets värme expansion så har jag gått över och kör pannan på elpatron för att få så jämn värme som möjligt.
Min trycket är 0 bar på manometern + att vattnet får flöda en 5 - 10s när man fyller innan manometern börjar visa utslag, det kom direkt förut så det tycker jag tyder på läckage.
Mvh Magnus
Hej Magnus
Som du beskriver problemet kan orsake vara att ditt slutna expansionskärl är helt utan luft i gummiblåsan....som ska kunna taga upp expansions ändringen
av vatten volymens ökning o minskning för att kunna hålla nära samma tryck hela tiden oavsett pannans temperatur.
Obs ditt slutna exp skall innehålla ett vist övertryck innan vatten trycket från pannan kopplas in..
Om nu expansions kärlet är helt fyllt med vatten så sker snabba ändringar i trycket
eftersom vatten volymen har ingen eller nära ingen plats att expandera på...
Om pannan läcker ger det sig tillkänna antingen inne i pannan eller på pannrums golvet....
Men kolla först om expansionskärlets luft blåsa om denna innehåller ett litet luftövertryck.
1 bar / cm² = vattenpelare 10 meter höjd
1,5 bar / cm² = vattenpelare 15 meter höjd
2 bar / cm² = vattenpelare 20 meter höjd
MVH
Ruben
Som du beskriver problemet kan orsake vara att ditt slutna expansionskärl är helt utan luft i gummiblåsan....som ska kunna taga upp expansions ändringen
av vatten volymens ökning o minskning för att kunna hålla nära samma tryck hela tiden oavsett pannans temperatur.
Obs ditt slutna exp skall innehålla ett vist övertryck innan vatten trycket från pannan kopplas in..
Om nu expansions kärlet är helt fyllt med vatten så sker snabba ändringar i trycket
eftersom vatten volymen har ingen eller nära ingen plats att expandera på...
Om pannan läcker ger det sig tillkänna antingen inne i pannan eller på pannrums golvet....
Men kolla först om expansionskärlets luft blåsa om denna innehåller ett litet luftövertryck.
1 bar / cm² = vattenpelare 10 meter höjd
1,5 bar / cm² = vattenpelare 15 meter höjd
2 bar / cm² = vattenpelare 20 meter höjd
MVH
Ruben
Redigerat:
Liknande trådar
-
IVT luft-vattenvärmepump tappar trycket
Värmepumpar -
Elpanna tappar/varierar i tryck och värme-vad är fel?
Värme allmänt -
Tappar systemtryck - läckage?
Värme allmänt -
Egen brunn tappar trycket - vad ska jag göra?
Vatten & Avlopp -
Kompressor tappar trycket - hittar inget läckage
Verktyg, Maskiner & Fordon