    Har just fått besked om att den takstolsmodell jag tänkt mig på ett en- och enhalvplanshus (med förhöjt väggliv) inte håller måttet utan måste förstärkas med limträbalk i nocken genom hela huset. Orsaken är att belastningen på ytterväggarna blir för stora och riskerar trycka ut dessa. Mått på balk ca 110x500, dessutom måste balken stöttas från bottenplanet och det skapar problem eftersom hjärtväggen inte är centralt placerad.

    Vi har kanske onödigt högt i tak på öv (2.50) och funderar på att sänka till 2.30 i sovrummen på gavlarna och låta hanbjälkarna bli synliga i mittdelen för att få något högre takhöjd där. Allt för att slippa limträbalk o extra stöd, samt förstås de kostnader det medför.

    Någon som tror/vet att det skulle räcka med taksänkning? Huset är 8.40 utv mått o golvytan på öv följer undervåning. Snedtaket börjar 1.40 upp på yttervägg. Har ingen bra bild tyvärr att lägga in.