    Har ett surrande ljud från dörrklockans innerdel. Ej säker om det är själva transformatorn som är orsaken eller om det är själva dörrklockan, eftersom de sitter precis jämte varandra. Allt sitter på en enskild säkring i proppskåpet (gammaldags).

    Vad kan det vara som orsaka detta?
    Skulle det göra någon skillnad att byta transformator, den är ca 30år gammal.

    Insidan av dörrklockans innerdel
    dosa.jpg
    Kopplingen från transformatorn till dörrklockan
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    koppling.jpg

    Transformatorn
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    transformator.jpg
     
  2. tommib
    Bergsfogde · Stockholm · 12 748 inlägg

    tommib

    Bergsfogde
    Sannolikt transformatorn, de surrar alltid lite med nätfrekvensen 50 Hz.

    Du kan ev byta till en modern switchad nätdel men det kommer troligen inte hjälpa något med avseende på missljud, de brukar kunna ge ifrån sig ett mer högfrekvent pip (högre switchfrekvens).

    Du kan ju alltid koppla ur dörrklockan från trafon för att bekräfta att det inte är den.

    En slamkrypare är om ringklockeknappen har fastnat. Då är det dörrklockan som surrar eftersom spolen i den konstant får ström.
     
  3. HasseTeknik
    Medlem · Uppland · 4 082 inlägg

    HasseTeknik

    Medlem
    Koppla loss trafon och sätt i batterier, så ser du om klockan i sig och tryckknappen fungerar.
     