.... efter 2 år, hur vanligt är det?
Jag har ett hus som bara är 2 år gammalt med frånluftvärmepump (nibe 310P) och golvvärme i 2 plan (individuella termostater i varje rum). Under hösten/vintern har nu vissa golv varit helt kalla. Först misstänkte jag luft i slinganorna, men när jag skruvat av ställdonet från fördelaren blir det varm igen. Hur vanligt är det att dessa ställdon "går sönder"? Kan det vara något annat?
Ställnonen är från Wirsbo (numera Uponor).
 
  • Wirsbo_stalldon.jpg
Kolla så att du har spänning fram till styrdonet, mät med styrdonet inkopplat. Det ska vara ca 24 AC när styrdonet ska stå öppet.
 
Klicka här för att svara