Byggahus.se

Ställa in värmesystemet ekonomiskt

  1. Cabaooman
    Medlem Nivå 4
    Hejsan,
    Jag är nybliven husägare och äger nu ett hus med pelletspanna. Min förbrukning är ganska mycket högre än angivet vid köp så jag tänkte kolla mer er hur man ska tänka med inställningarna.
    Kan tillägga att mitt roster behöver bytas och att askan ser bra ut enligt sotarn.

    Variabel—————Område——-Nu
    Panntemperatur—-40-80 C——-60 C
    Shunt——————1-10————4,5
    Rumstermostat——(cirk på/av)—19 C (källare)
    Cirkpump hastighet-1-3———-—1
    Element-termostat—1-6————6

    Vi har en rumstermostat i källaren som sätter på cirkulationspumpen då värmen går under 19 grader i källaren. Har pratat med min far som också har pellets och hans pump kör 24/7 istället. Drar ju mer el, men kanske bättre energimässigt?

    Elementens termostater behöver aldrig begränsa nu då elementen inte blir tillräckligt varma. Shunten vid pannan släpper igenom en ”lagom” temperatur. Men det gör också att det inte är möjligt att göra källaren (isolerad 100mm pordrän) lika varm som övervåningen.

    Hur hade ni tänkt?
     
    Redigerat 30 jan 2019 10:21
  2. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Har du lagom varmt inne och rimliga gångtider på brännaren så är det nog inte så mycket att göra rent ekonomiskt. Vill du ha varmare i källaren?
     
  3. Cabaooman
    Medlem Nivå 4
    Det jag grubblar mest på är om det är dumt att cirkulationspumpen stänger av sig med jämna mellanrum. Då kyls elementen ner och behöver sedan värmas upp igen. Man kanske förlorar energi på det?
     
  4. D
    Besserwisser · Nivå 21
    Ekonomiskt ser det vettigt ut. Men det är inte inställningar jag skulle köra på.

    Panntemperaturen brukar man rekomendera att inte ha under 60grader. Du ligger på gränsen. Varmvattenmäbgden kan bli något begränsad.

    Jag skulle kört pumpen kontinuerligt och behränsat temperaturen med radiatortermostaterna, med lokal reglering blir det jämnare temperstur. Man
    Skulle även kunna fundera på en shuntstyrning. Men den ger sannolikt inte en märkbar besparing.
     
  5. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    När elementen svalnar avger dom ingen värme, så då sparar man energi (och det blir kallare i rummet).
     
  6. Cabaooman
    Medlem Nivå 4
    Innebär det att jag ska ställa upp shunten på max med så att radiatorerna begränsar efter behov?
     
  7. useless
    Självbyggare · Nivå 24
    Nej, shunten ska du låta vara. Såvida du inte vill ha det varmare i källaren.
     
  8. D
    Besserwisser · Nivå 21
    Nej, bara tillräckligt högt. Inte för att det medför någon större skillnad i energiförbrukning. Men det är ingen nackdel attbegränsa temperaturen något.

    Har du en brännare med underhålls glöd? Något som kan hjälpa är att öka hysteresen i panntermostaten för att få ner antalet brännarstarter.
     
  9. Cabaooman
    Medlem Nivå 4
    Hej igen,

    Idag har jag bytt innerrör och roster. Det är nya rostermodellen som är betydligt tjockare. Tände perfekt på första försöket! Hoppas förbrukningen går ner nu med. Inte en dag för tidigt!
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    196FE8CF-0F39-4316-8534-A01F7706629D.jpeg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    EC3B5563-1D32-42A0-BF79-88581C8B66A1.jpeg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    121C97CD-094D-4C7B-B1B6-A39079062E87.jpeg


    Låtit cirkulationspumpen varit på konstant senaste veckan och det fungerar ok.

    Avger en radiator mer energi om rummet är kallare, alltså om temperaturskillnaden mellan rum och element är stor, blir returvattnet kallare än om rummet bara är någon grad kallare?
     
  10. J
    Medlem · Nivå 4
    Ja, ju större skillnad i temperatur det är desto snabbare förs energin över till luften.
     
    • Laddar…
  11. emwgrni
    Medlem Nivå 3
    Har kört med Eldfastservice prylar sedan i September(Hade Baxi tidigare) i min SI50, Är lite missnöjd hoppas att de har bra service, men kan man inte förvänta sig bättre hållbarhet?
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    upload_2020-1-7_8-54-40.png