Tjena! Jag har fått ett problem med spotlights i mitt sovrum. Spottarna är kopplade i en trappkoppling där mattningen går in på L i ena strömbrytare och vidare går det två mellantrådar till den andra strömbrytaren och därifrån L till spottarna. Under ena brytaren sitter ett vägguttag som går via ena strömbrytaren så Nollorna är med dragna även jord som ligger på x plint och vidare till vägguttaget. Sen har vi spottarna jag köpt på hornbach Dom ligger i serie kräver bara L och N. Problemet är att dom lyser svagt när jag trycker av strömbrytarna. Och går från 230v till 25v där dom ska vara av Otroligt jobbigt när man ska sova men förstår inte vad problemet kan vara
Okej så nollan ska in på L? i spottarna
Det du upplever är troligen kapacitiv koppling mellan ledarna i taket, så det går "ström" från andra ledare med ström i sig till ledarna till dina spottar.
Det är som antenner, ligger ledarna nära varandra överförs en liten mängd energi som räcker för att led ska lysa svagt.
Ofta räcker det då att vända på sladdarna i ljuskällan.
I andra fall får man lägga in en liten belastning (ett motstånd) som "suger upp" den lilla läckspänningen som gör att leden lyser svagt.
Det är som antenner, ligger ledarna nära varandra överförs en liten mängd energi som räcker för att led ska lysa svagt.
Ofta räcker det då att vända på sladdarna i ljuskällan.
I andra fall får man lägga in en liten belastning (ett motstånd) som "suger upp" den lilla läckspänningen som gör att leden lyser svagt.
Tändningar? Jag tänder och släcker på två ställen
Just de spottar du visade på bilden går på 230V vilket Plejd dim 01 funkar utmärkt med.O Oliver Lindblom skrev:
Men du kommer behöva få fram en nolla. Antingen i en kopplingsdosa alt få fram den till strömbrytaren.
Är du osäker så bör en elektriker kika hur man ska koppla det hela
Lycka till
Aa jo jag har en takdosa när nollorna går via men kopplar den la såhär då?Mister PB skrev:
Men kommer jag behöva byta plats på L och N i dosan oxå förstår inte riktigtD Dilato skrev:Det du upplever är troligen kapacitiv koppling mellan ledarna i taket, så det går "ström" från andra ledare med ström i sig till ledarna till dina spottar.
Det är som antenner, ligger ledarna nära varandra överförs en liten mängd energi som räcker för att led ska lysa svagt.
Ofta räcker det då att vända på sladdarna i ljuskällan.
I andra fall får man lägga in en liten belastning (ett motstånd) som "suger upp" den lilla läckspänningen som gör att leden lyser svagt.
Dimmerpuckar som inte har N kan släppa igenom en liten mängd spänning som gör att spottar inte riktigt släppa.
Väljer man puck el MED N så brukar det fenomenet försvinna.
Man kan även installera en bottenlast(googla) som kan hjälpa.
Man behöver ha stött på det här problemet x antal ggr och då förstår man vad man behöver göra/testa för att få det att funka.
Väljer man puck el MED N så brukar det fenomenet försvinna.
Man kan även installera en bottenlast(googla) som kan hjälpa.
Man behöver ha stött på det här problemet x antal ggr och då förstår man vad man behöver göra/testa för att få det att funka.