678 läst · 5 svar
678 läst
5 svar
Spänningsfall 70V i uttaget under belastning
Slår man på ugnen så stängs micron av. Körs diskmaskinen så stängs micron av.
Kan dessa spänningsfall tyda på glapp i nollan någonstans på vägen till centralen?
Skulle väl behöva megga anläggningen men finns det någon enklare felsökning man kan göra innan det?
Kan dessa spänningsfall tyda på glapp i nollan någonstans på vägen till centralen?
Skulle väl behöva megga anläggningen men finns det någon enklare felsökning man kan göra innan det?
Vad är spänningen vid obelastat då? För vilken apparat är uttaget 70 Volt vid belastning?
Är det en lägenhet eller ett enfamiljshus?
Fungerar allt annat normalt i lägenheten(i enfamiljshuset)?
Är mikrovågsugn, diskmaskin och ugn avsäkrade med en och samma automatsäkring? 10A ?
Är elinstallationen helt ny för ugn, mikrovågsugn och diskmaskinen?
Är det en lägenhet eller ett enfamiljshus?
Fungerar allt annat normalt i lägenheten(i enfamiljshuset)?
Är mikrovågsugn, diskmaskin och ugn avsäkrade med en och samma automatsäkring? 10A ?
Är elinstallationen helt ny för ugn, mikrovågsugn och diskmaskinen?
Redigerat:
230V utan belastning.A Arnodt skrev:Vad är spänningen vid obelastat då? För vilken apparat är uttaget 70 Volt vid belastning?
Är det en lägenhet eller ett enfamiljshus?
Fungerar allt annat normalt i lägenheten(i enfamiljshuset)?
Är mikrovågsugn, diskmaskin och ugn avsäkrade med en och samma automatsäkring? 10A ?
Är elinstallationen helt ny för ugn, mikrovågsugn och diskmaskinen?
Enfamiljshus.
Ja
Nej inte enligt gruppschemat, men vid titt inne i centralen så stämmer ej gruppschemat helt.
Nej, skilda säkringar.
Gammal installation
Klicka här för att svara