Har problem med kall källare under sommarhalvåret då värmen är avstängd.

Min tanke är att justera inställningarna på pumpen så att den ger lite värme även på sommaren och stänga av elementen på bottenplan.

Men vad är det som skall ändras? Är det värmekurvan, rumbör, kurva min.....

Huset har ettrörssystem som försörjer både bottenvåningen och källarplanet.

Tack på förhand för hjälpen
 
Hej!Du kan ändra på värmestoppet så du får lite varmare.Om värmestoppet står inställt på
exp.17grader så kan öka värdet så ger den lite värme på sommaren.När värmestoppet går in
så ställer sig växelventilen mot att bara göra vv :)
 