Jag har upptäckt (ytterligare) ett fel på mitt golvvärmesystem som installerades 2011 av förra husägaren 🙁.
Jag har Uponor system med 6st slingor.
På den övre raden sitter 6st röda manuella flödesventiler och på den undre raden sitter 6st blåa Uponor styrdon.
Jag har högre temperatur på den undre raden där alla styrdon sitter och lägre temperatur på övre raden med röda handrattar. Detta säger väl att jag har Tillopp genom styrdonen och retur genom injusteringsrattarna och så ska det väl egentligen inte vara?
Visst ska väl vattnet rinna ut ur den övre raden och tillbaka genom styrdonen som sitter på den undre fördelarraden?
Är det sämre att ha det som jag har det eller spelar det ingen roll?
Hoppas ni förstår. Jag kan ladda upp bild på hur det ser ut annars.
Det är inte bra, men det är inte katastrof.
Man brukar dock lägga slingorna från tilloppet längs med alla ytterväggar för att få en jämn värme iom att vattnet som är varmast då passerar där först. Detta kommer då bli tvärtom.
Testa att stänga bypassen längs till höger. Är dina injusteringsventiler högst upp inställda korrekt? Är de väldigt strypta så kommer vattnet bypassa till retur sidan. Kan vara det du känner?
Det är inte bra, men det är inte katastrof.
Man brukar dock lägga slingorna från tilloppet längs med alla ytterväggar för att få en jämn värme iom att vattnet som är varmast då passerar där först. Detta kommer då bli tvärtom.
Om det blir tvärtom beror ju på hur slingorna är lagda......
Eftersom jag har upptäckt flertal fel tidigare såsom veck på golvvärmeslangar, ihopblandade slangar mot fördelaren jämfört med ritning mm och nu såg detta så blev jag orolig då jag inte vet om detta har någon betydelse.
Det verkar som att flödesriktningen går åt rätt håll faktiskt. Jag blev orolig när jag läste uponors installationsanvisning där det står att styrdon sitter på returledning och att så inte är i mitt fall.
Jag har en följdfråga :
Hur ska bypass ventilen vara som sitter längst till höger? Ska båda de små vita rattarna vara öppna både på övre raden och undre raden?
Testa att stänga bypassen längs till höger. Är dina injusteringsventiler högst upp inställda korrekt? Är de väldigt strypta så kommer vattnet bypassa till retur sidan. Kan vara det du känner?
Injusteringsventilerna börjar bli ok.
De är / har aldrig varit för mycket strypta vet jag iallafall. Jag har den längsta slingan helt ostrypt, men sedan är det värre med övriga slingor som jag haft mkt svordomar över.