2 572 läst · 23 svar
3k läst
23 svar
Skarvsladd 75 meter för att driva verktyg
Sida 1 av 2
Tjena
Ska bygga en liten sjökantsnära struktur cirka 75 meter från närmsta vägguttag och skulle vilja ha tillgång till kap- och gjer och diverse andra verktyg på byggplatsen. Hur rekommenderar ni att jag skarvar?
Tack
Lars
Ska bygga en liten sjökantsnära struktur cirka 75 meter från närmsta vägguttag och skulle vilja ha tillgång till kap- och gjer och diverse andra verktyg på byggplatsen. Hur rekommenderar ni att jag skarvar?
Tack
Lars
Då får jag väl köpa en sladd på Bauhaus och sätta stickproppar på. För jag hittar inga sådana långa att köpa färdiga. Dimension?1,5 eller 2,5?
2,5 är väl att föredra om skall välja mellan 1,5 eller 2,5. Det är inte så att du har tillgång till 3-fas nära ditt eluttag. För i så fall är det en bra lösning att dra ner en 3-fas kabel till byggplatsen och sätta en lite undercentral där och få fördelen att kunna använda flera saker samtidigt.
Om vägguttaget är 1,5, spelar det då någon roll om skarvsladden är 2,5?R roli skrev:
Det finns eventuellt ett 3-fas ett par meter bort som jag funderar på att använda istället för det vanliga vägguttaget. Men behoven är inte så stora, kap- och gjer och ladda batterierna, typ. Vi ska sätta markskruv med ett maskin också, den kanske behöver lite klös, någon som vet?
Ja. Spänningsfallet blir större med 10 meter 1,5-kvadratskabel i huset plus 75 meter 1,5-kvadrat till byggplatsen jämfört med 10 meter 1,5 plus 75 meter 2,5.F Fisksvansen skrev:
Kolla vad det kostar att hyra en liten byggcentral och en trefaskabel i tillräcklig dimension.
Fördelen med en liten byggcentral på byggplatsen är att man får överströms- och jordfelsskyddet där och slipper vara beroende av att den långa matningsledningen och prylarna i andra änden duger för alla fel som kan uppstå.
Om det är ekonomisk avvägning också så känns 3-fas till schuko som det bästa alternativet just nu. Byggcentral känns som att åka limo till ICA som ligger ett kvarter bort.
Okej, jag tror jag fattar. Om jag t.ex. kör en kap- och gjer så gör denna adapter varken till eller från, menar du? Bara dimensionen på kabeln och ju få skarvar som möjligt?useless skrev:
Moderator
· Stockholm
· 50 952 inlägg
Om syftet är att köra enstaka maskiner (vem kör två maskiner samtidigt?). Och om maskinerna klarar sig på 10A säkring. Så ser jag inte fördelen med trefasuttaget, eller byggcentral.
Däremot så ger en så lång kabel dels ett spänningsfall som är betydande, dels kan det bli problem med utlösningsvillkoret för säkringen i centralen.
Utlösningsvillkor, so what? Det handlar om att ifall det blir fel på din såg, typ, du sågar i kabeln. Då skall det bli kortslutning så att säkringen löser ut och bryter inom 0,4s (?). Så länge kortslutningen pågår så kommer sågen som du håller i att ha ca. halva nätspänningen på sig. En spänning på 115V driver ström igenom din kropp.
När en klen kabel är så lång, så blir kortslutningsströmmen för låg, säkringen ”uppfattar” överlast, inte kortslutning. Och det kan ta mååånga sekunder innan säkringen löser, i det läget skall den bara hindra kabeln från att börja brinna.
Väljer du 2,5 kvmm så bli läget bättre, men vi vet för lite om läget för att kunna säga om 2,5 räcker.
Och se framförallt till att du har en (fungerande) jordfelsbrytare.
Däremot så ger en så lång kabel dels ett spänningsfall som är betydande, dels kan det bli problem med utlösningsvillkoret för säkringen i centralen.
Utlösningsvillkor, so what? Det handlar om att ifall det blir fel på din såg, typ, du sågar i kabeln. Då skall det bli kortslutning så att säkringen löser ut och bryter inom 0,4s (?). Så länge kortslutningen pågår så kommer sågen som du håller i att ha ca. halva nätspänningen på sig. En spänning på 115V driver ström igenom din kropp.
När en klen kabel är så lång, så blir kortslutningsströmmen för låg, säkringen ”uppfattar” överlast, inte kortslutning. Och det kan ta mååånga sekunder innan säkringen löser, i det läget skall den bara hindra kabeln från att börja brinna.
Väljer du 2,5 kvmm så bli läget bättre, men vi vet för lite om läget för att kunna säga om 2,5 räcker.
Och se framförallt till att du har en (fungerande) jordfelsbrytare.