Hej!
Har en Nibe 1245F Bergvärmepump. Huset är 260kvm med golvvärme på nedervåningen och radiatorer på övervåning. Finns även en tillkopplad frikyla som sitter i taket på övervåningen.

Har dålig koll på hur allt fungerar men trycket till det kärl som trycksätter Brine vätskan sjunker långsamt. När vi flyttade in så gjorde vi service på pumpen och fyllde på till 1bar. Pumpen är från 2009 men såg bra ut och hade gått förvånansvärt lite.

Efter ca 2 år så var trycket nere på 0.3 bar. Frikyla på sommaren gav då ingen kyla alls.
Vi fyllde på igen för ca 1 månad sen och nu har trycket sjunkit till 0.9 bar, alltså tappat 0.1 redan.

Vad är det största sannolikheten för läckan? Själva kärlet eller i ledningarna någonstans?
Borde inte trycker sjunka snabbare om det finns en läcka någonstans?

Hoppas jag inte är för otydlig!
 
Bilder underlättar. Har du ex ett tryckexp kärl eller plastkärlet som följer med värmepumpar? Sen att det tappat 0.1 bar vill jag påstå är inom felmarginalen då det kan bli så om brinepump går eller inte.
 
Den första bilden är ovanför själva pumpen. Det kärlet byttes för ett år sedan och har hållt trycket på samma nivå sen dess.

Det andra kärlet sitter i ett skåp direkt till höger om pumpen. Det är den som tappar tryck och som fylldes på för mer än en månad sen.
 
  • Rött expansionskärl ovanför pump med kopparröranslutningar, installerat i ett skåp. Kärlet höll trycket bra sedan det byttes för ett år sedan.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rött expansionskärl ovanför en pump med manometer och rörsystem, installerat i ett skåp.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Det finns tre grejer som gör att trycket minskar i ett slutet system, antingen luftas det bort, något läckage eller att luftkudden i expkärl tappar luft eller inte har någon luft alls
 
kolla expansionskärlet, lossa svarta pluppen i botten, och se om det kommer ut luft, är det bra tryck där, så är det inget problem, kommer det inget alls, pumpa in luft till ca o,3-0,5 bar. kommer det vatten/sprit, byt ut kärl.
 
DonPablo DonPablo skrev:
kolla expansionskärlet, lossa svarta pluppen i botten, och se om det kommer ut luft, är det bra tryck där, så är det inget problem, kommer det inget alls, pumpa in luft till ca o,3-0,5 bar. kommer det vatten/sprit, byt ut kärl.
Precis, membranet där i är förbrukningsvara och hela kärlet kostar inte speciellt mycket. Vi hade liknande hos oss.

Skulle det vara läcka i slangen så känns det som trycket skulle försvinna mycket fortare.
 