Byggahus.se

Shunt till pex-kulvert

  1. H
    Medlem Nivå 1
    Jag letar en bra lösning på ett shuntproblem till min pex-kulvert.
    Temperaturen i kulverten skall ligga på 70 grader, men jag vill kunna elda upp panna och ack.tankar till 90-95 grader. Har pannan och tankar 20m kulvert från huset.
    Tacksam för förslag!
    /hasse
     
  2. M
    Medlem Nivå 12
    Alt1. Vanlig shunt med elektronisk styrning (tex Termomatik K) för konstanthållning av temperatur, ger den fördelen att det är enkelt att ändra temperatur, tex köra lägre temp sommartid?

    Alt2. Mekanisk termostat typ laddomat kulvertstyrning, se termoventiler

    Alt3. Resonera så att det är så sällan temperaturen ligger över PEXens maxtemp (90?) så att livslängden blir tillräcklig utan shuntning...
     
  3. H
    Medlem Nivå 1

    Tackar för svaret

    Jag ska kolla priset på de olika alternativen.
    Det lutar åt en Thermomatik-lösning.

    Tack igen
    Hasse
     
  4. H
    Medlem Nivå 1
    Det blev en blandningsventil från ESSBE, 30 - 70 grader.

    Tack för tipsen
    Hasse