Hej! Har en stuga i skogen där mätaren sitter ute och 3 huvudsäkringar på 16 amp. I elbolagets låda en bit bort är där 3 25or.
Jag betalar ju för 16 amp så det stämmer ju. Men sen i elcentralen inne är det endast 10r och jag skulle vilja ha 2 st 16 amper säkringar i den men om det skulle bli nått fel så lär väll både dom i centralen inne och ute smälla vilket blir bökigt och drygt att gå ut och byta dom med. Kan jag sätta 20or vid mätaren så dom inte går där ute? Ja kabeln in från mätaren är 6mm2 och kabeln från elbolaget till mätaren är 10mm2
 
Det låter osannolikt att både säkringarna inne och ute skulle gå samtidigt.
För att kunna ha större mätarsäkringar än 16A behöver du ta dit en elektriker som byter passdelar och anmäler till elbolaget. Sen kommer du troligen få en högre nätavgift.
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
useless useless skrev:
Det låter osannolikt att både säkringarna inne och ute skulle gå samtidigt.
För att kunna ha större mätarsäkringar än 16A behöver du ta dit en elektriker som byter passdelar och anmäler till elbolaget. Sen kommer du troligen få en högre nätavgift.
okej så om jag sätter 16 inne och ja det är diazed ute och inne så kommer den ute aldrig att gå?
 
E
B Paul Bulle skrev:
okej så om jag sätter 16 inne och ja det är diazed ute och inne så kommer den ute aldrig att gå?
Du kan säkra upp till 20A, kolla på hemsidan vad detta medför i ökad avgift.

Sen ska elektriker utföra det och anmäla till nätägare.
 
E El-Löken66 skrev:
Du kan säkra upp till 20A, kolla på hemsidan vad detta medför i ökad avgift.

Sen ska elektriker utföra det och anmäla till nätägare.
v

E El-Löken66 skrev:
Du kan säkra upp till 20A, kolla på hemsidan vad detta medför i ökad avgift.

men intedet jag menar, måste kunna få ta ut 16 amp utan att dom ute går så hur löser jag det?
Sen ska elektriker utföra det och anmäla till nätägare.
vill inte säkra upp? 16 räcker men vill inte att dom ute ska gå om jag sätter nått som konsumerar 16 amp i ett uttag.
 
E
B Paul Bulle skrev:
v



vill inte säkra upp? 16 räcker men vill inte att dom ute ska gå om jag sätter nått som konsumerar 16 amp i ett uttag.
Kör med 16A då.

Det kommer lösa ifall du ligger över 16A för länge.
 
B Paul Bulle skrev:
v



vill inte säkra upp? 16 räcker men vill inte att dom ute ska gå om jag sätter nått som konsumerar 16 amp i ett uttag.
Det är väl det som är grejen med huvudräkningar, att de ska bryta om man förbrukar mer än man betalar för...
 
  • Gilla
Mikael_L
  • Laddar…
K
Frågeställningen är väl egentligen vilken säkring som kommer att lösa först.. Det är inte självklart.

Måste du ha 16 A inne och kommer du ligga så när på något uttag att du är orolig för att säkringen ska gå?
 
E El-Löken66 skrev:
Kör med 16A då.

Det kommer lösa ifall du ligger över 16A för länge.
ja men ska inte ligga över 16. Jag menar ifall man skulle råka ligga över 16 vill jag att dom går inne och inte ute.
 
K
B Paul Bulle skrev:
ja men ska inte ligga över 16. Jag menar ifall man skulle råka ligga över 16 vill jag att dom går inne och inte ute.
Det finns ju 13 A säkringar. Vad är det du ska köra som kräver 16A?
 
  • Gilla
Byggsnyggen
  • Laddar…
K Kallebo skrev:
Frågeställningen är väl egentligen vilken säkring som kommer att lösa först.. Det är inte självklart.

Måste du ha 16 A inne och kommer du ligga så när på något uttag att du är orolig för att säkringen ska gå?
ja jag vill inte att nån ute ska gå öht. Även om jag överbelastar inne på bara 10or. Av nån anledning så sitter Huvudsäkringarna ute och mätare med. Så är det inte i mitthus så det är inget problem om dom går där. Hur kan jag göra så dom bara går inne och inte ute? Min tanke är att sätta 20 ute och sedan sätta 3 16 inne innan själva elcentralen. Så kan jag ändå aldrig ”lura” elbolaget.
 
B Paul Bulle skrev:
ja men ska inte ligga över 16. Jag menar ifall man skulle råka ligga över 16 vill jag att dom går inne och inte ute.
Är ledningarna i huset dimensionerade för 20A?
 
K Kallebo skrev:
Det finns ju 13 A säkringar. Vad är det du ska köra som kräver 16A?
spis 3 fas, VVB 2kw 1 fas, Eltoalett 2kw en fas, element 2,4kw 2fas.
 
B Byggsnyggen skrev:
Är ledningarna i huset dimensionerade för 20A?
10mm2 från stolpen och sitter 25 där råkade smygtitta igår.
 
Mikael_L
B Paul Bulle skrev:
Min tanke är att sätta 20 ute och sedan sätta 3 16 inne innan själva elcentralen. Så kan jag ändå aldrig ”lura” elbolaget.
Spelar ingen roll, det är mätarsäkringarna som bestämmer vilket abonnemang du ska betala för. Och byter du/låter byta, utan att meddela säkringsändring till elbolaget så åker du dit om/när du blir påkommen.
 
  • Gilla
Uffe A och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.