MIn elektriker skulle sätta in en säkerhetsbrytare för en kommande luftvärmepump, jag önskade mig en så liten som möjligt (vanlig vridbrytare, typ denna) men han hävdade att det måste vara en brytare med möjlighet att låsa (den sitter inomhus så det känns inte rimligt). Han satte in en stor rackare, se bild, och den kostade 500 kr plus moms på fakturan.
Har han verkligen rätt?
Har han verkligen rätt?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 139 inlägg
Det är arbetsmiljöverket som ställer detta krav på roterande maskiner så det är svårt att komma undan. Det krävs t.o.m att säkerhetsbrytaren skall placeras i omedelbar närhet. Det är motiverat på t.ex iindustrier, men i bostäder blir det ju i många fall lite fånigt. Som tur är föreskrivs ingen säkerhetsbrytare för badrumsfläktar utan bara en "allpolig brytare".
Produkter som diskuteras: "badrumsfläktar"
Badrumsfläktar
Bra ventilation behövs i badrum och våtrum för att slippa fuktskador, mögel och kallras. Badrumsfläktar drar effektivt ut den fuktiga och förbrukade luften ur ditt hem och håller husets våtutrymmen friska och fräscha.
Läs mer
Moderator
· Stockholm
· 56 241 inlägg
Brytaren du länkade till tror jag dessutom har för dålig isolation i brutet läge för att få användas. Finns ett krav på ett visst avstånd mellan kontakttungorna i brutet läge, om man skall jobba med maskinen.
Jodå, stickpropp funkar bra som frånskiljare
Det är inte säkerhetsbrytare heller till för...
Anledningen till att en säkerhetsbrytare inte ska användas för att bryta last med, är för att minska risken att kontakterna svetsar fast och den därmed förlorar sin funktion.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Du ska lita på din elektriker. 
//Patrik