Trycket beror på värmesystemet, inte modellen på värmekällan.
Men om öppningstrycket på säkerhetsventilen också är 1,5 bar så kan det indikera att det är något problem. Dåligt expansionskärl eller läckande påfyllningsventil t ex.
Men om öppningstrycket på säkerhetsventilen också är 1,5 bar så kan det indikera att det är något problem. Dåligt expansionskärl eller läckande påfyllningsventil t ex.
Trycket varierar ju över tid och beror på flera olika faktorer som värmesystemes volym, temperatur och höjd. Instruktionsboken till värmekällan kan inte ange ett specifikt värde som gäller för alla hela tiden. Möjligen anger dom ett tryck man ska fylla på till vid driftsättning av anläggningen.
Men frågan är om det alltid har varit 1,5 bar och vid vilket tryck säkerhetsventilen öppnar?
Men frågan är om det alltid har varit 1,5 bar och vid vilket tryck säkerhetsventilen öppnar?
Det är väl bättre att öppna säkerhetsventilen och släppa ut vattnet direkt i golvbrunnen spillledningen ska vara kopplad till?
Om expansionskärlet funkar så blir det ingen större tryckskillnad om man släpper ut en liten kopp vatten.
Om expansionskärlet funkar så blir det ingen större tryckskillnad om man släpper ut en liten kopp vatten.