Byggahus.se

Säkring i två ändar

  1. P
    Medlem Nivå 5
    Hej,

    på måndag ska elektrikern sätta igång med installationen i tillbyggnaden. Vi vill gärna har våra tankar klara innan han sätter igång.

    I ett rum kommer vi vilja ha:

    - En grupp 16A
    - 6 zoner som ska kunna tändas/släckas från tre olika ställen
    - Kunna styras trådlöst (z-wave)

    Problemet är att z-wave-brytarna behöver säkras av med 8A. Är det OK att:

    - Säkra upp med 16A i mataränden
    - Säkra upp respektive zon med 8A (dvs 6x8A) vid relät

    Tack!
     
  2. N
    Medlem · Nivå 12
    Det är klart att det går att låta gruppen vara avsäkrad högre, för att sedan ytterligare dela upp i nya grupper. Men om det är nybygge är det väl på alla sätt bättre att dra flera matningar och slippa krångel, dvärgbrytarna i centralen och inget allt för besvärligt. Lite beroende på hur z-wave-reläerna ska användas kanske de också kan sitta i centralen?

    16A i ett vanligt rum lät väldigt mycket, vad är det för förbrukare som kräver så mycket kräm?