Säkerhetsventilen som sitter uppe på pannan öppnar redan vid 1.3 bar. Står ju 1.5 på den men vid 1.3 börjar den droppa. Kanske man skulle byta den mot en på 2 bar men har bara sett 2.5bar . Vet att man inte bör ha mer egentligen men är ju trist att inte kunna ladda tankarna fullt.
Systemet är vedex 3300 med 3x500 liter ack
 
A abel48 skrev:
Säkerhetsventilen som sitter uppe på pannan öppnar redan vid 1.3 bar. Står ju 1.5 på den men vid 1.3 börjar den droppa. Kanske man skulle byta den mot en på 2 bar men har bara sett 2.5bar . Vet att man inte bör ha mer egentligen men är ju trist att inte kunna ladda tankarna fullt.
Systemet är vedex 3300 med 3x500 liter ack
Vad har du för förtryck ? Och hur högt är det från expansionskärlet till högsta radiatorn ?
 
A abel48 skrev:
Säkerhetsventilen som sitter uppe på pannan öppnar redan vid 1.3 bar. Står ju 1.5 på den men vid 1.3 börjar den droppa. Kanske man skulle byta den mot en på 2 bar men har bara sett 2.5bar . Vet att man inte bör ha mer egentligen men är ju trist att inte kunna ladda tankarna fullt.
Systemet är vedex 3300 med 3x500 liter ack
Om Du inte bor i ett höghus så räcker det bra med 1 bar i systemet.! Alltså 10 meter vattenpelare.
 
Har 0.6 i förtryck i ett 200l tryckkärl. Och är väll ca 5m till översta elementet.... kan de vara luft som spökar då
 
Krilleman
A abel48 skrev:
Har 0.6 i förtryck i ett 200l tryckkärl. Och är väll ca 5m till översta elementet.... kan de vara luft som spökar då
Det kan ju även var din säkerhetsventil som har gett sig...
 
Ja så kan de ju va eftersom den öppnar för tidigt....eller om mätaren på pannan visar fel
 