1 331 läst · 25 svar
1k läst
25 svar
Säkerhetskontroll: Behöver dubbelkolla kabelkoppling för lampans anslutning i ojordade uttag
Hej alla kunniga hantverkare, jag behöver er hjälp med att dubbelkolla min kabelkoppling innan jag ansluter en lampa. Jag är osäker på om det är säkert att göra det med tanke på att uttagen inte är jordade förutom i våtrummet, även om lägenheten har jordfelsbrytare. Tacksam för era insikter!
Moderator
· Stockholm
· 52 660 inlägg
Vad är det du har kopplat, och vad är befintligt sedan tidigare?
Det enda jag ser, är den avklippta blåa tråden. Änden bör antingen tas bort ur torix kopplingen (den röda hättan), eller så bör änden isoleras med någon form av kopplingsklämma. Eltejp används ibland för detta, men brukar lossna med tiden.
Även den andra lösa tråden.
Nu skall det väldigt mycket otur till för att den änden skulle komma i kontakt med något, så det är mer en formalitet i det här fallet.
Men detta att den är avklippt, är det något du gjort nu, eller var det så sedan tidigare?
Jordfelsbrytaren skyddar även om uttagen i anläggningen är ojordade.
Det enda jag ser, är den avklippta blåa tråden. Änden bör antingen tas bort ur torix kopplingen (den röda hättan), eller så bör änden isoleras med någon form av kopplingsklämma. Eltejp används ibland för detta, men brukar lossna med tiden.
Även den andra lösa tråden.
Nu skall det väldigt mycket otur till för att den änden skulle komma i kontakt med något, så det är mer en formalitet i det här fallet.
Men detta att den är avklippt, är det något du gjort nu, eller var det så sedan tidigare?
Jordfelsbrytaren skyddar även om uttagen i anläggningen är ojordade.
Produkter som diskuteras: "Eltejp"
Eltejp
Eltejp, även känd som isoleringstejp, är ett tryckkänsligt tejp som används för att isolera elektriska ledningar och andra material som leder elektricitet. Den har en rad egenskaper som gör den idealisk för användning inom elinstallation
Läs mer
Det är en taklampa, som elektrikern lämna så här, efter at ha bytt säkringsskåpH hempularen skrev:Vad är det du har kopplat, och vad är befintligt sedan tidigare?
Det enda jag ser, är den avklippta blåa tråden. Änden bör antingen tas bort ur torix kopplingen (den röda hättan), eller så bör änden isoleras med någon form av kopplingsklämma. Eltejp används ibland för detta, men brukar lossna med tiden.
Även den andra lösa tråden.
Nu skall det väldigt mycket otur till för att den änden skulle komma i kontakt med något, så det är mer en formalitet i det här fallet.
Men detta att den är avklippt, är det något du gjort nu, eller var det så sedan tidigare?
Jordfelsbrytaren skyddar även om uttagen i anläggningen är ojordade.
Det var slarvigt gjort.
Passa på att byta ut de röda torixhattarna mot moderna kopplingsklämmor av lämplig typ och plocka bort den avklippta blåa ledaren samtidigt.
Det ser också ut att finnas minst en till ledare i dosan som bör isoleras med en klämma.
Glöm inte att bryta spänningen och kontrollmät att det är spänningslöst innan du gör detta.
Passa på att byta ut de röda torixhattarna mot moderna kopplingsklämmor av lämplig typ och plocka bort den avklippta blåa ledaren samtidigt.
Det ser också ut att finnas minst en till ledare i dosan som bör isoleras med en klämma.
Glöm inte att bryta spänningen och kontrollmät att det är spänningslöst innan du gör detta.
Den var för gammal och saknade jord.
Nu har jag tejpat de lösa kablarna och stängt luckan.
Nu har jag tejpat de lösa kablarna och stängt luckan.
Ja, det verkar vara fallet.
Så här såg det ut på ett annat ställe efter att elektrikern hade varit där.
Innan var alla lampkontakter inkopplade, men han gjorde dessa ändringar i samband med att han installerade skyddsjord och bytte elcentral.
Så här såg det ut på ett annat ställe efter att elektrikern hade varit där.
Innan var alla lampkontakter inkopplade, men han gjorde dessa ändringar i samband med att han installerade skyddsjord och bytte elcentral.
Det där är ingen elektriker som gjort. Reklamera jobbet, så får de ta dit någon som vet hur man gör. Man klipper inte trådar och lämnar dem i dosan oisolerade. Man tejpar heller aldrig klippta ändar med Eltejp. Bara amatörer gör så. Beklagar.HarryDynamitAnus skrev:
RenovEl Entreprenad AB heter dom, och jag fick offerten på offerta.se
Kan det fortfarande komma el i kablarna, fast jag bryter strömmen i säkringsskåpet i lägenheten?
Jag litar inte på hur det är kopplat.
Jag litar inte på hur det är kopplat.
Ja, han lämnade ett papper, en massa skräp och stack för länge sedan