Hallå!
Min farbror håller på att piffa upp trädgården nu med trädäck, spabad, pool, utomhuskök o lite sådana trevliga grejer.
Nu till min fråga. Är själv elektriker men funderar lite här, då man inte hållit på med just detta så värst mycket.
Spabadet är ca 35m från poolhuset, där enskild central sitter till spabad, utomhuskök, utomhusbelysning, pool osv. Där spabadet är placerat finns det ingen jättesnygg lösning till att sätta en säkerhetsbrytare, är det ok att bara sätta en brytare i centralen till spabadet, ordentligt uppmärkt och en mycket väl medveten farbror o familj om placeringen? Är ju iofs en brytare för att bryta vid service etc, den är väl inte menad till att vara en nödstopp, vid fara osv, då har vi ju jordfelsbrytaren som bryter in.
Ytterliggare en fråga, då man inte själv brukar räkna på detta. Men N1XV 5G2,5 i 50 rör markslang, från central 35-40m bort till spabad borde inte vara några problem med spänningsfall, kortslutningsström osv? Spabadet är 3 fas, 16A.
Mvh
Mathias
Tack på förhand
5 003 läst · 17 svar
5k läst
17 svar
Säkerhetsbrytare utomhus spabad
Sida 1 av 2
-
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 08:48
-
-
Moderator · Stockholm · 47 743 inlägg 28 apr 2020 09:5728 apr 2020 09:57 #3
Kabelvalet behöver du räkna på. Känns absolut inte som självklart OK.
-
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 10:4928 apr 2020 10:49 #4
Någon specifik formel man kan använda istället för att räkna ut genom ett program?
Hur hade ni gjort med säkerhetsbrytaren om det var hos er. Haft den borta i poolhuset eller byggt någon stolpe sidan om spabadet och satt den på den? -
28 apr 2020 10:53 #5
En säkerhetsbrytare skall placeras i närheten av det föremål som den skall bryta spänningen till.
Att placera den 30-40 m från föremålet känns inte rätt.....Redigerat 28 apr 2020 11:01- Laddar…
-
28 apr 2020 11:08 #6
16 A, 400 V, 30 m, 2,5 mm2 ger 5,5 V spänningsfall enl mitt beräkningsprogram (effektfaktor = 0,8).
-
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 11:1228 apr 2020 11:12 #7
Apropå kabelarean så var min servicekollega rätt så säker på att det borde vara tillräckligt med 5G2,5 o man först behövde räkna vid 50-60m kanske om det inte var någon specialare till spabad. -
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 11:2528 apr 2020 11:25 #8
-
28 apr 2020 11:27 #9
35 m ger 6,4 V spänningsfall. -
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 11:3528 apr 2020 11:35 #10
Tack! Kunde man typ säga att 2-4% spänningsfall är godkänt? I det fallet så skulle 5,5 äv och 6,4v spänningsfall vara godkänt? -
28 apr 2020 11:37 #11
-
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 11:4128 apr 2020 11:41 #12
-
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 21 627 inlägg 28 apr 2020 11:41
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 21 627 inlägg
- 14 743 gillningar
- 1 124 bilder och filmer
28 apr 2020 11:41 #13Som sagt du måste göra en ledningsdimensionering. Vill du ha hjälp behöver vi uppgifter på spabadets märkström, per fas om det är flerfasigt, och förimpedans i inkopplingspunkten.
Vad är syftet med säkerhetsbrytaren?
Om ni vill kunna funktionsmanövrera spabadet så ska den ju sitta nära.
Vill ni kunna stänga av den lite mer permanent kan elcentralen vara ett bättre ställe.
Är den till för att frånskilja för elektriskt arbete på spabadet så kan du lika gärna skippa den om den inte passar nära badet, och istället använda säkringarna för den grupp som betjänar badet. -
Moderator · Stockholm · 47 743 inlägg 28 apr 2020 14:2728 apr 2020 14:27 #14
-
Husägare · 170 inlägg 28 apr 2020 15:2328 apr 2020 15:23 #15
Av alla spabad jag hittar, alla manualer jag hittar från poolkemisten så hittar jag inte mycket mer info om att det är 3 fas och 16A, har mailat också men inget svar. Så inte direkt mycket info jag har om spaet just nu.
Undercentralen är i poolhuset, med egen jordfelsbrytare osv, så spänningsfallet över kabeln är väl redan den jag fick från etompau, beroende på effekten på spabadet.