    Hej,
    vi har precis köpt ett sutteränghus som är byggt 83 och ingen dränering har gjorts sedan dess.
    Källare har ytterväggar av betongelement (spånskiva, isolering ca. 50mm, plastfolie, isolering och betongelement). Golv: betongplatta på mark med flytande golvspånskiva på cellplastisolering ( uppbyggnad: betong, plastfolie, träskyddsbehandlad väggsyll, cellplast, plastfolie, spånskiva ).

    Besiktningen visade på fuktvärden över kritisk nivå i väggen som är under mark. RF var 94% temp: 16 i yttervägg. Fuktkvoten var 15% i träskyddsbehandlad innerväggsyll.

    Det gjordes en fördjupad undersökning. Det finns ingen lukt i huset men i provhål upplevs lukt av urea i isoleringen samt missfärgning i isoleringen.

    Rekommenderade åtgärder är att ta bort väggskivor och isolering i väggen under mark, sanera betongelementen, montera nya väggskivor, fuktskydd med isodrän/pordrän.

    Om man utför dessa åtgärder, har man eliminerat alla risker då? Finns det risk att fukten spridit sig ännu mer, t.ex. till golv eller uppåt mot våningen över?