Hej,

Rinner från innerdelen, droppar stadigt/ofta från svarta sladden, även droppar som kommer farande från isoleringen men som ni ser mestadels utmed den svarta slangen och ner. Har tidigare haft problem med att det fastnat i slangen till avlopp längst ner men detta är ju "inuti" maskinen så att säga, med elkablar etc i närheten. Vad är felet här egentligen?
 
Årsmodell? Tror det är kondensvatten från förångaren som rinner ut pga stopp i avloppsslangen och spillkoppen(?) Rensa i slangen och spillkoppen är då lösningen.
 
  • Gilla
Duston och 1 till
  • Laddar…
Krilleman
Vatten har en vana att alltid ta den lättaste vägen ut.

Kan det vara så att gängan på dykröret inte är helt tät?
Riv isoleringen och bekräfta.
Se min markering.

Vill det sig riktigt illa så är det hål på "burken" som inte går att laga...

Bild på isolerat dykrör med markering av misstänkt läcka, omgiven av ledningar och kablar.
 
  • Gilla
Duston
  • Laddar…
J Josth skrev:
Årsmodell? Tror det är kondensvatten från förångaren som rinner ut pga stopp i avloppsslangen och spillkoppen(?) Rensa i slangen och spillkoppen är då lösningen.
Är en äldre modell ca 18-20 år så den har ju varit med ett tag. Vi har rensat avsloppslangen redan rinner ner till koppen OK.
 
Krilleman Krilleman skrev:
Vatten har en vana att alltid ta den lättaste vägen ut.

Kan det vara så att gängan på dykröret inte är helt tät?
Riv isoleringen och bekräfta.
Se min markering.

Vill det sig riktigt illa så är det hål på "burken" som inte går att laga...

[bild]
Tack för svar kan du förklara mer ingående?
 
D Duston skrev:
Hej,

Rinner från innerdelen, droppar stadigt/ofta från svarta sladden, även droppar som kommer farande från isoleringen men som ni ser mestadels utmed den svarta slangen och ner. Har tidigare haft problem med att det fastnat i slangen till avlopp längst ner men detta är ju "inuti" maskinen så att säga, med elkablar etc i närheten. Vad är felet här egentligen?
En till video som ni ser rinner längs med den svarta sladden.
 
Dykröret låter som en "rimlig" gissning och har du tur så är det själva dykröret som läcker. Då är det bara att byta ut eller ersätta med en plugg.
Det kan även vara ett läckage som orsakades av några porer i svetsen kring en anslutning (för dykrör, anod eller annat), det är tyvärr kört att åtgärda och resulterar i att du behöver skaffa en ny beredare.
 
  • Gilla
Duston
  • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Dykröret låter som en "rimlig" gissning och har du tur så är det själva dykröret som läcker. Då är det bara att byta ut eller ersätta med en plugg.
Det kan även vara ett läckage som orsakades av några porer i svetsen kring en anslutning (för dykrör, anod eller annat), det är tyvärr kört att åtgärda och resulterar i att du behöver skaffa en ny beredare.
Lade upp en ny video som visar hur det rinner längs med svarta sladden, alltså inte från dykröret. Är det trots detta dykrör som kan vara boven? Något man får tag i på biltema/jula, olika storlekar, hur byter man själv?
 
D Duston skrev:
Är en äldre modell ca 18-20 år så den har ju varit med ett tag. Vi har rensat avsloppslangen redan rinner ner till koppen OK.
Har ni rensat bakom fläkten? man måste ju ta bort fläkten och komma åt innanför hålet som blir när man tar bort fläkten. Brukar köra dragtråd nedifrån och något annat lämpligt för att peta hål uppifrån när man fått in handen.
 
  • Gilla
Duston
  • Laddar…
Krilleman
Vart vattnet mynnar är inget att lägga vikt på.

Du måste ta rätt på vart vattnet ursprungligen läcker ifrån...
 
  • Gilla
Duston och 1 till
  • Laddar…
D Duston skrev:
Lade upp en ny video som visar hur det rinner längs med svarta sladden, alltså inte från dykröret. Är det trots detta dykrör som kan vara boven? Något man får tag i på biltema/jula, olika storlekar, hur byter man själv?
Kabeln är inte ursprunget till vattnet.
Jag hade liknande resultat när det började läcka från porerna till anoden på en OSO-beredare, vilket sedan letade sig vidare utmed isoleringen och efter ett tag droppade vidare på en kabel och sedan leddes vidare till elpatronen tills dess att jordfelsbrytaren slog av och uppmärksammade mig på problemet. :)

Följ kabeln uppåt och se var det börjar komma vatten på den.
 
  • Gilla
Duston
  • Laddar…
D Duston skrev:
Är det trots detta dykrör som kan vara boven? Något man får tag i på biltema/jula, olika storlekar, hur byter man själv?
Dykrör kan du köpa från exempelvis Rinkaby Rör eller en lokal VVS-firma, men om. du inte använder det som dykrör, dvs med en termometer istoppad kan du lika gärna ersätta det med en plugg som du nog hittar på närmaste järnhandel.
Gissningsvis är det R15 storlek på den, men mät först innan du börjar arbetet. :)

Och om du behöver byta den, tänk på att stänga av den så att den hinner svalna och töm ut vattnet innan du skruvar ut något, annars får du en otrevlig överraskning. :D
 
  • Gilla
Duston
  • Laddar…
Dowser4711 Dowser4711 skrev:
Dykrör kan du köpa från exempelvis Rinkaby Rör eller en lokal VVS-firma, men om. du inte använder det som dykrör, dvs med en termometer istoppad kan du lika gärna ersätta det med en plugg som du nog hittar på närmaste järnhandel.
Gissningsvis är det R15 storlek på den, men mät först innan du börjar arbetet. :)

Och om du behöver byta den, tänk på att stänga av den så att den hinner svalna och töm ut vattnet innan du skruvar ut något, annars får du en otrevlig överraskning. :D
Jag kopplade ur översta luckan till fläkten och det fullkomligt forsade ut vatten från (Bild2) , utrymmet som ni ser. Är vatten nu på nedan kablar etc. Värmepumpen är på nollan, vågar man sätta på? och varför samlas det såna mängder vatten där, avfrostning?
 
  • Vatten i ett ventilationsutrymme med kablar och en träbit på golvet, efter att ha öppnat fläktens övre lucka på grund av avfrostningsproblem.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Öppen fläktenhet med synliga kopparrör och vatten som rinner ner över manöverpanel och tryckmätare, orsakad av vattenansamling.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Verkar vara uttrymmet under förångaren som samlat extrema mängder vatten, är som sagt vatten på nederliggande sladdar etc, värmepumpen är avstängd, fara att sätta på igen? Nu har jag lagt in handdukar där i uttrymmet under för att få bort vattnet (mkt rann även som sagt ut)
 
Som jag skrev tidigare, stopp i kondensavloppet.
 
  • Gilla
Dortmunder DAB och 2 till
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.