    Hej!

    Vi har ett hus i fjällen med direktverkande el som uppvärmningskälla.

    Huset är i 2 plan i sutteräng om ca 80 kvm i varje plan.

    Några funderingar från min sida:

    1. Vad skulle ni rekommendera för luftvärmepump?

    2. Måste man satsa på en lösning med "utblås" på varje plan, dvs sutterängplanet och entreplanet?

    3. Vilka märken av luftvärmepumpar skulle ni rekommendera?

    4. Finns det ngt annat man behöver fundera på?


    Tacksam för all input!

    Med vänlig hälsning,

    Magnus
     
  2. J
    Medlem · Nivå 13
    Viktigast med värmepump på den nedre våningen eftersom värmen sprider sig uppåt om det är en öppen trappa. Kanske räcker det för att få underhållsvärme även på entréplanet? Radiatorerna kan stå på +5°C när man inte är där och sedan får man höja när man kommer dit i de rum det behövs. En bra luftluftvärmepump har fjärrstyrning så man kan sätta upp värmen något dygn innan man anländer. I fjällen är det bra om värmepumpen har god prestanda även vid många minusgrader. En av de bästa modellerna är Daikin XRH.
     