Den här kvalar väl nästan in i värsta elkoppling tråden.
I fritidshuset vi köpte tidigare i år, finns en del tveksamheter med elen. Jag mätte av nyfikenhet upp om det fanns nolla dragen till spisen. Det gjorde det... Men ingen skyddsjord enligt min mätning.
Dessutom var perilexuttaget monterat med två skruv igenom plasten. Så jag blev lite fundersam över om det överhuvudtaget fanns en dosa innanför.
Jo det finns en dosa, men inte en spisdosa, en vanlig apparatdosa. De har lyckats trycka in perilexuttaget i den dosan efter att först ha brutit bort ringen. Därmed fanns inget att fästa uttaget i. Så då borrar man hål rakt igenom...
Jag har sett fulkopplade uttag förut, med en bygel mellan jord och nolla. Men att helt enkelt koppla jord till nollans anslutning, och inget till jord var lite väl djärvt tycker jag.
Jag fattade först inte hur detta kunde fungera. För det finns en relativt nyinstallerad jordfelsbrytare. Och det sitter ingen gröngul på nollplinten.
Jo spisen är en ren 400V spis, så det har aldrig gått ström i den här "nollan".
Sedan blir det ju inte bättre av att anslutnigen för nollan spruckit i plasten när de tvingat in uttaget i en för liten dosa.
Jodå detta skall åtgärdas innan spisen kopplas in igen.
-
Moderator · Stockholm · 45 676 inlägg 23 nov 2020 16:31
-
Medlem · 5 656 inlägg 23 nov 2020 17:1023 nov 2020 17:10 #2
Du behöver kolla i elcentralen så grön gul verkligen är jord.
Och därefter koppla den som PE i uttaget.
Du kan dra ut en blå 2,5mm2 ifall det går, kolla ifall spisen vill ha Neutralledare eller inte. -
Moderator · Stockholm · 45 676 inlägg 23 nov 2020 19:1023 nov 2020 19:10 #3
Det får bli omdragning av trådarna. Den gröngula sitter (nästan säkert) på PE plinten, för det finns bara en 2,5 kvmm tråd på den plinten. Hela centralen skall bytas. Det sitter 2 - 3 trådar i varje klämma på både N och PE plinten. Dessutom en död mus med ett ben på N plinten, och kroppen mot en av skruvarna på en säkring...
Jag misstänker att röret till spisen bara är 16mm, så vi får väl se om det går att dra i 5 nya trådar. Troligen bara 2 böjar dock. Röret syns inte där det kommer fram vid centralen. Jag tänker öppna väggen och sätta in en riktig dosa. Det är ju bakom spisen så återställandet av väggen behöver inte bli osynligt.
Spisen är som sagt en ren 400V spis. Har inte ens jordstift i kontakten. -
Medlem · 5 656 inlägg 23 nov 2020 19:3923 nov 2020 19:39 #4
En sak jag funderat över men inte behövt nyttja är att man drar 2,5 EX utplockade från en EXQ eller liknande. Någon kanske kan komma på varför detta skulle vara en dum idé, även fast isoleringen är tunn bör den klara kabel dragningen i mitt tycke? -
Moderator · Stockholm · 45 676 inlägg 23 nov 2020 23:0523 nov 2020 23:05 #5
Det var ett bra förslag om 1,5 på P-E. I nödfall kan jag dra om via krypgrunden.
-
Moderator · Stockholm · 45 676 inlägg 23 nov 2020 23:0823 nov 2020 23:08 #6
-
23 nov 2020 23:19 #7
Att dra i en avmantlad EXQ möter väl inget hinder i ett plaströr. -
Medlem · 5 656 inlägg 23 nov 2020 23:4023 nov 2020 23:40 #8Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
Tycker inte heller det möter något hinder, det blir ju mindre material som ska in, dock solid ledare vilket kan vara lite knöligt ibland. -
23 nov 2020 23:56 #9
-
23 nov 2020 23:57 #10
-
Medlem · 5 656 inlägg 23 nov 2020 23:5823 nov 2020 23:58 #11
Då EX är betydlig tunnare än FK. -
Medlem · 5 656 inlägg 24 nov 2020 00:0724 nov 2020 00:07 #12
Under tiden postar jag denna text av eltrygge Mats Jonsson :
Area för skyddsledare
Från Blå boken: Dimensionering av skyddsledarens area skall göras enligt 543.1.1 eller 543.1.2.
543.1.1
Ledararean skall inte vara mindre än det värde som bestäms av följande formel (som
endast kan användas vid frånkopplingstider som inte överstiger 5 s)
S=√(I^2t)/k
där:
S = arean i mm2.
I = effektivvärdet i A av den felström som går genom skyddet när det uppstår ett
jordfel med försumbar impedans.
t = skyddets frånkopplingstid i sekunder.
Hänsyn skall tas till strömbegränsande inverkan av impedanser i kretsen och
skyddets strömbegränsningsförmåga (Joule-integral).
k = faktor som är beroende av skyddsledarens material, isolering och andra delar
samt av dess begynnelse- och sluttemperatur.
För värdet på k gäller tabellerna 54B till 54E.
Och så vidare. Och mer sentida i SS som någon kan lägga upp ifall den Ids.Redigerat 24 nov 2020 00:30 -
Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 190 inlägg 24 nov 2020 07:11
Bo.Siltberg
Hobbyelektriker- Värmland, Molkom
- Medlem jan 2008
- 20 190 inlägg
- 12 457 gillningar
- 958 bilder och filmer
24 nov 2020 07:11 #13- Laddar…
-
24 nov 2020 07:31 #14
En kollega till mig brände en splajsny spis genom att inte mäta perilexuttaget. Nollan saknades. Spisen hoppade och fräste lite. -
24 nov 2020 08:28 #15