Hej.

Bakgrunden är att jag har ett värmegolv som löser ut jordfelsbrytaren när det sätts på. Jag har provat att
byta termostat (Thorin T2) mot en som jag vet fungerar men resultat blir detsamma. Jordfelsbrytaren
löser ut direkt jag knäpper på termostaten.

Enligt uppgift skall det ligga två slingor i golvet och det drivs med 2 säkringar. Direkt efter säkringarna sitter
en kontaktor. Så kanske denna som pajat och tänkte byta den på vinst-och-förlust. Men lite tveksam till den
enda jag hittade på Bauhaus då den är märkt med 240V. Ursprungliga är märkt 400V. Så kanske skall
lämna tillbaks den utan att ens prova, eller?

Bild på den gamla:
En kontaktor märkt med "24A 415V" monterad på en DIN-skena med anslutna elkablar.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Bild på nya:
ABB kontaktor märkt med specifikationer 230-240V AC/DC, avsedd för ersättning i värmegolvssystem.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Tacksam för hjälp.

/Lars
 
Ska inte vara några problem att använda den nya kontaktorn.
Där finns två spänningsangivelser på kontakorn; för manöverspolen 230-240 V samt för kontakterna, 3-400 V.
Tveksamt om det är kontaktorn som löser jordfelsbrytaren.
 
Dom två är likvärdiga, så det är bara att byta.
 
Den nya och den g:a har 230V manöverspole så det kommer att fungera. 400 V är maxspänningen över "kontakterna".
Löser JFB så beror det troligen inte på kontaktorn utan på att du har nått fel i en värmeslinga. Koppla lös slingorna och isolationsmät dom varför sig. OM slingorna inte har en egen JFB behöver felet inte vara där bar för att JFB löser när värmekabeln går till. Jordfel kan vara lite luriga och sitta i en helt annan grupp men blir inte "synliga" förrän man belastar anläggningen lite "snett".
 
  • Gilla
Bo.Siltberg
  • Laddar…
Som vanligt när man frågar här så är det snabba svar. Tackar :)

Och om man provar ett byte, alla trådar behåller sin plats?

~etompau Om det nu inte är kontaktorn som är boven, är det vanligt att säkringar
går sönder på detta sätt? Kan ju ha säkringarna påslagna utan att ngt händer. Det är
först när värmegolvet slås på via termostaten som det löser ut. Vill inte höra att det
troliga är att jag har kortslutning i värmeslingorna. För detta kan väl inte räddas utan
att bryta upp betonggolvet ? :(
 
Du måste skilja på säkringar och jordfelsbrytare.
Säkringarna tar hand om rena överbelastningar och kortslutningar, en jordfelsbrytare tar har om överledning (övergångsresistans mot jordpotential) som ev. kan orsakas av fuktinträgning och liknande.
 