Hej!

Jag tänkte installera infravärme i mitt uterum. Tänkte ha 2000w eller 3000w och är lite osäker på om det funkar med mitt nuvarande uttag.

Det sitter 10A-säkring i proppskåpet nu (gammalt skåp, inga vippsäkringar).

Vad tror ni om detta, pallar den nuvarande säkringen det eller behöver man "säkra upp"?

Mvh/Mattias
 
tommib
Det är bara att räkna.

P = U/I

U = 230V (normal nätspänning), I=10A (din säkring, sätter taket för strömmen)

P = 2300 W

Så du kan ha en 2kW värmare på en 10A säkring, men inte en 3kW. Tänk också på att du inte har så mycket marginal kvar med 2kW om något annat också är inkopplat på gruppen. I verkligheten tål en diazed måttlig överlast under ganska lång tid men man ska inte räkna med det.
 
  • Gilla
Mattias1457 och 3 till
  • Laddar…
Ska det inte vara P=U*I 230x10=2300 ;)
 
  • Gilla
Kjol och 2 till
  • Laddar…
tommib
Micro skrev:
Ska det inte vara P=U*I 230x10=2300 ;)
Kanske.......:surprised:
 