Har en gammal förmodligen klaff backventil som inte funkar.
Vattnet flyger tillbaka ned i brunnen med fullfart när insugsslangen tas bort.

Vad kan ha hänt?
Satts igen och stannat i öppet läge?

Är det sannolikt att man kan få den att funka igen?

Tack!
 
  • Gammal rostig klaff backventil i en brunnsinstallation med texten "Backventil" och en pil som pekar på den.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Om du lossar sugslangen och vattnet åker ned i brunnen är det bottenventilen nere i brunnen som inte fungerar.
Ventilen på bilden har någon annan funktion och den kan du öppna och se om locket är löst så det kan stoppa åt en hållet och släppa genom åt andra hållet.

Protte
 
Det åker ut när vi tar bort insugsslangen med backventil i brunnen vid rengöring.

Tack!
 
Tar ni upp sugslangen varje gång?

Protte
 
Den del som är synlig i brunnen som kommer ut ur betongröret.
Den har backventil och sil som sätts igen.
Grävd brunn.

Tack!
 
Frågan är alltså om det är troligt att kunna laga en gammal klaffventil.
Har den gummipackningar till exempel?

Att hitta reservdelar är ju inte troligt.

Tack!
 
Ventilen på bilden sitter ju inte nere i brunnen.
 
Har du verkligen en backventil mellan trycktank och pumpen (eller missförstår jag bilden helt) skall väll inte kunna rinna bakvägen genom pumpen?
 
Varför har du två trådar om din brunn?
Räcker det inte med en?

Protte
 
Steg 1 är väl att fixa backventilen nere i brunnen, och eventuellt byta filtreringslösning om ni har problem med att filtret sätter igen.
Eventuellt skulle man kanske lägga till en enklare demonterbar koppling ifall ni ändå behöver dra upp slangen med jämna mellanrum.
 
För vår del räcker det att fylla vatten i prime hålet på toppen av pumpen (grön bult uppe på din pump) för att den skall ta efter ett vinter nedstägning
 
Det är två olika frågor.
Glöm allt prat om backventil i brunn angående denna fråga.
Var inte jag som styrde in på denna linje.

Denna fråga gällde alltså bara om det är troligt kunna laga en gammal backventil som visas på bilden.
Visst kan man köpa en ny men tänkte först slippa dra och slita i gamla rör också.

Tack!
 
T topmount skrev:
Har du verkligen en backventil mellan trycktank och pumpen (eller missförstår jag bilden helt) skall väll inte kunna rinna bakvägen genom pumpen?
Jo det rinner genom pumpen.