Byggahus.se
  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

provtryckning av vattenrör

  1. S
    Medlem · Västerbotten · 11 inlägg

    syrenen

    Medlem
    Hej,
    känner någon till regler som gäller för provtryckning av vattenrör?
    Vilka krav ställer man på en VVS installatör som skall påvisa att han har fixat en läcka?
    Hur genomförs en standardiserad provtryckning?
    Tack för hjälpen!
     
  2. Patrick E
    Medlem · Stockholm · 1 973 inlägg

    Patrick E

    Medlem
    Kan inte alla detaljerna och reglerna, men de provtryckningar jag har sett har gjorts med en handpump som pumpar upp trycket till t ex 6 bar. Därefter lämnas systemet en viss tid. På denna tid får trycket inte sjunka mer än ett visst antal mbar.
     
  3. S
    Medlem · Västerbotten · 11 inlägg

    syrenen

    Medlem
    Hej, Patrick, tack för svaret.
    Undrar bara vad viss tid är för någonting. Är det flera dagar eller är det någon timme?
    Tack för svaret!
     
  4. D
    Medlem · Östergötland · 452 inlägg

    drakhenke

    Medlem
    gamla hederlig provtryckning skall hålla trycket under två timmar utan att sjunka nämnvärt
     
  5. B
    Medlem · Stockholm · 191 inlägg

    Blumbern

    Medlem
    1,5 gånger beräkningstrycket under två timmar är det som gäller numera
     
  6. M
    Medlem · stockholm · 2 033 inlägg

    magnu

    Medlem
    Lycka til med PEX-rör som expanderar.

    Om jag kommer ihåg rätt, pumpade man upp trycket till övertryck med en faktor.
    Vänta en stund, hur länge kommer jag inte ihåg
    Nu kommer trycket att ha sjunkit eftersom röret expanderat.
    Sänk trycket ut till halva? arbetstrycket.
    Studera och se att trycket stiger.

    Allt finns ganska väl beskrivet hos Uponor
     
  7. S
    Medlem · Västerbotten · 11 inlägg

    syrenen

    Medlem
    TACK för alla tips! Nu vet jag. Skall kolla Uponor också.
     
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.