Byggahus.se

Provtrycka rör-i-rörsystem själv

  1. K
    Medlem · Västerbotten · 56 inlägg

    KPL

    Medlem
    Hej,

    Satt ihop Thermotecs rir system för bad + tvättrum och vill göra en enkel provtryckning innan jag börjar med tätskikt, så det inte sitter nån gipsskruv i rören. Tänkte koppla upp det nya systemet på vanliga tappvattnet och sätta tillfälliga pex-ändpluggar på alla rör genom vägg och sen låta det sitta så tills tätskikten är klara och väggbrickorna ska på. Är det för pragmatiskt tycker ni? :)

    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    20200828_173000.jpg


    Blir alltså ingen provtryckning med tryckluft och manometer. Blir ca 650kr för ändpluggarna (om ja köper de på biltema) vilket kanske känns lite saftigt för en engångsgrej, men huset ligger på en ö så det blir nog dyrare att få ut en vvs-firma bara för att provtrycka.
     
  2. useless
    Lök. · Gävleborg · 18 860 inlägg

    useless

    Lök.
  3. K
    Medlem · Västerbotten · 56 inlägg

    KPL

    Medlem
  4. useless
    Lök. · Gävleborg · 18 860 inlägg

    useless

    Lök.
    Du kan prova ett rör i taget, men det tar väl lite tid? Man ska ju pumpa upp ett visst tryck och vänta några timmar för att se att trycket består.
    Tillverkarna brukar ha anvisningar för hur provtryckningen ska gå till, vilka tryck som ska användas och protokoll man kan ladda ner och fylla i så man slipper problem i framtiden.
     
  5. Lulaua
    Medlem · 369 inlägg

    Lulaua

    Medlem
    Jag gjorde som du tänkt, pluggade rör och väggdosor och sen drog igång vattnet innan jag började sätta skivor.. rätt eller fel vet jag inte men märks ju ganska snabbt om man träffar en ledning.
     
    • Laddar…
  6. anders07
    Medlem · Stockholm · 5 939 inlägg

    anders07

    Medlem
    Jag kopplade in alla rör i fördelaren och provtryckte alla på en gång med en fotpump och en manometer. Lät trycket stabilisera under några timmar (rören sväller lite). Jag har för mig att jag hade 1,5bar.
    Jag fixade kopplingen för fotpumpen med en bilventil, Gardena slang och rörklämma...
     
    • Laddar…
  7. K
    Medlem · Västerbotten · 56 inlägg

    KPL

    Medlem
    Toppen, det lät som min stil. De grejerna har jag nog hemma, tack för tips.
     
  8. andr.ljung
    Badrumsbyggare · Onsala · 1 035 inlägg

    andr.ljung

    Badrumsbyggare
    Funderar också på provtryckning av vårt badrum som jag snart ska börja bygga. Ligger inte provtrycket på 10~15 bar förresten?
     
  9. Krilleman
    Plumber · Södermanland · 12 897 inlägg

    Krilleman

    Plumber
    Initialt tryck 14,3 för att vara korrekt.
    sen ska det sänkas enligt fabrikantens anvisning för PEX.

    Följ alltid monteringsanvisningen.

    Vilken tillverkare av PEX har du tänkt köpa?
     
  10. K
    Medlem · Västerbotten · 56 inlägg

    KPL

    Medlem
    Jag köpte ändpluggar till alla rörändar och satte på systemet. Började så smått att lägga på golv och väggar och höll uppsikt över fördelarskåpet. Ännu ingen läckage efter en dryg månad så det borde räknas som tätt.. :) Har kaklat duschväggar och väntar på klinker.
     
  11. andr.ljung
    Badrumsbyggare · Onsala · 1 035 inlägg

    andr.ljung

    Badrumsbyggare
    Allt av Uponor, precis som i resten av huset. Brukar firmor ta på sig att provtrycka även om de inte dragit rören?
     
  12. D
    Medlem · stockholm · 3 508 inlägg

    Derbyboy

    Medlem
  13. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 27 908 inlägg

    MathiasS

    Medlem
  14. MathiasS
    Medlem · Stockholm · 27 908 inlägg

    MathiasS

    Medlem
    Jag ska själv provtrycka golvvärme (och trycksätta inför gjutning) och kör efter Uponors anvisning. Dock är ju kraven på tryck lite högre nu, så jag kan inte längre nöja mig med vattenledningstrycket om man ska vara noga. Dock är det ju rätt krångligt att öka vattentrycket så sannolikt blir det tryckning med det tryck som nu finns tillgängligt.
     
  15. andr.ljung
    Badrumsbyggare · Onsala · 1 035 inlägg

    andr.ljung

    Badrumsbyggare
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.