Inloggade ser högupplösta bilder Logga inLK systems vill ju att man ska provtrycka upp till 8 bar, men måste man verkligen det??
Har vattenslangen påkopplad för fylla vatten.
Tryck på ca 2.4 bar. Till och returventil är stängd.
Tänkte låta det vara så över helgen.
Högre tryck än så har vi inte på Gotland..
Inloggade ser högupplösta bilder Logga inVisa bilaga 453177
Är detta test tillräckligt eller alldeles för lekmannamässigt?
System:
LK systems 16mm.
Totalt ca 240 meter fördelat på 5 zoner.
Betonggjutning ska göras 3 november.
Tack!
-
23 okt 2020 18:16 #1
-
23 okt 2020 18:21 #2
- Vad kostar det att provtrycka enligt instruktion?
- Vad kostar det att reparera i efterhand ifall någonting börjar läcka?
- Laddar…
-
23 okt 2020 19:22 #3
-
23 okt 2020 19:49 #4
- Laddar…
-
23 okt 2020 20:13 #5
Här är ett urklipp från LK's instruktioner. Provtryckningen ska göras i två steg.
Fas 1
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontroll- tryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tapp-vattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Provningstrycket ska upprätthållas i 30 min.
Fas 2
Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet. -
Krilleman
Husspekulant Plumber- Södermanland
- Medlem okt 2010
- 13 846 inlägg
- 6 365 gillningar
- 2 378 bilder och filmer
23 okt 2020 20:42 #6Anvisningarna för LK är ingen hemlighet och då LK inte har något separat sortiment för golvvärme likt andra tillverkare (= samma slang som för tappvatten) så gäller den allmänna dokumentationen som @lordi redan klippt ut anvisningen för.
Jag tycker det dock är skönt och extremt mycket bättre att kunna visa källan så varje individ kan läsa på i klrtext utan källkritik varför man bör göra på ett visst sätt!
https://www.lksystems.se/globalasse...1-monteringsanvisning-for-lk-pex-pal-pert.pdf
Svaret på din fråga blir då tråkigt nog att man ALLTID ska följa monteringsanvisningen för att det ska klassas som en yrkesmannamässig installation.
Således kommer aldrig endast det lokala vattentrycket vara godkänt oavsett tycket.
Saxat ur ovanstående dokument:
Inloggade ser högupplösta bilder Logga in- Laddar…
-
23 okt 2020 23:02 #7
Ok ni verkar vara rörande överens om detta. Det var egentligen detta svar jag hade förväntat mig från er, men ibland vill man försöka rättfärdiga sitt eget sätt.
Nästa vecka får jag provtrycka med "rätt" tryck.- Laddar…
-
24 okt 2020 09:18 #8
Jag har provtryckt med luft (enligt rekommendation från LK då jag inte hade vatten i huset när jag höll på).
Pumpa upp till 1,5 bar, låt stå 2-3 timmar (trycket sjunker något då rören kan svälla lite av temp.skillnad) och pumpa på nytt upptill 1,5 bar om det sjunkit något. Låt stå ett par timmar till.
Om det försvinner tryck, ta en blomspruta med vatten och diskmedel blandat och gå och spruta på kopplingar och ev. skarvar och se var det bubblar! Försvinner mycket tryck pumpa upp till 1,5 bar med jämna mellanrum så du kan läcksöka.
Jag använde en vanlig fotpump från biltema för att pumpa upp trycket och tryckte alla slingor och fördelare samtidigt.- Laddar…
-
26 okt 2020 20:47 #9
Haft kontakt med tre erfarna rörmokare idag, och ingen av dem rekommenderar att provtrycka på 8 bar för golvvärme.
Normalt drifttryck är ju ca 1.5 bar som max från värmepumpen.
Har även kontaktat Uponors teknisk support och de blev väldigt tveksamma kring dessa provtryck, trots att det står så på deras hemsida.
Så ja, man kan förstå varför folk är lite vilsna.
Uponor skulle återkomma senare imorgon så återkopplar då. -
26 okt 2020 21:02 #10
-
26 okt 2020 21:04 #11
För att Uponor råkade vara vår återförsäljare på andra produkter. Men Uponors rekommendation är identisk med LK.
-
26 okt 2020 22:12 #12
Märkligt att Uponors tekniska support säger något annat än de föreskriver.
-
26 okt 2020 22:16 #13
Ska givetvis ringa LK systems också för att få klartecken. Rörmokarna tycker det är vansinnigt att provtrycka 8.6 bar. Och dessa är erfarna, minst 30 års erfarenhet. Med över 1000 installerade system i ryggen. -
26 okt 2020 22:21 #14
Det går utmärkt att fylla med vatten men trycksätta med luft. Har man bara vatten bakom stängd ventil så har man uppnått exakt samma resultat som när man trycksätter med hydraulpump.
För många kanske det är lättare/snabbare/billigare att trycksätta med luft. -