Har vattenslangen påkopplad för fylla vatten.
Tryck på ca 2.4 bar. Till och returventil är stängd.
Tänkte låta det vara så över helgen.
Högre tryck än så har vi inte på Gotland..
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Är detta test tillräckligt eller alldeles för lekmannamässigt?
System:
LK systems 16mm.
Totalt ca 240 meter fördelat på 5 zoner.
Betonggjutning ska göras 3 november.
Tack!
Första gången jag lade vattenburen golvvärme anlitade jag en rörmokare både för att koppla in fördelaren och provtrycka. Andra gången gjorde jag det själv, att hyra en provtryckningspump kostar inte så många hundringar och sen sover man tryggare.G Gabsson skrev:
Här är ett urklipp från LK's instruktioner. Provtryckningen ska göras i två steg.
Fas 1
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontroll- tryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tapp-vattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Provningstrycket ska upprätthållas i 30 min.
Fas 2
Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.
Fas 1
Trycksätt rörledningssystemet till ett kontroll- tryck av 1,43 x beräkningstrycket under minst 30 minuter. Kontrolltrycket ska vara 14,3 bar för tapp-vattensystem och 8,6 bar för värmesystem. Provningstrycket ska upprätthållas i 30 min.
Fas 2
Efter 30 minuter sänks kontrolltrycket snabbt till 7,5 bar för tappvattensystem och 4,5 bar för värmesystem. Detta tryck ska bibehållas under minst 90 minuter. Trycket ska normalt öka något under kontrolltiden. Rörledningssystemet ska avsynas i sin helhet.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 601 inlägg
Krilleman
Husspekulant Plumber
- Södermanland
- 16 601 inlägg
Anvisningarna för LK är ingen hemlighet och då LK inte har något separat sortiment för golvvärme likt andra tillverkare (= samma slang som för tappvatten) så gäller den allmänna dokumentationen som @lordi redan klippt ut anvisningen för.
Jag tycker det dock är skönt och extremt mycket bättre att kunna visa källan så varje individ kan läsa på i klrtext utan källkritik varför man bör göra på ett visst sätt!
https://www.lksystems.se/globalasse...1-monteringsanvisning-for-lk-pex-pal-pert.pdf
Svaret på din fråga blir då tråkigt nog att man ALLTID ska följa monteringsanvisningen för att det ska klassas som en yrkesmannamässig installation.
Således kommer aldrig endast det lokala vattentrycket vara godkänt oavsett tycket.
Saxat ur ovanstående dokument:
Jag tycker det dock är skönt och extremt mycket bättre att kunna visa källan så varje individ kan läsa på i klrtext utan källkritik varför man bör göra på ett visst sätt!
https://www.lksystems.se/globalasse...1-monteringsanvisning-for-lk-pex-pal-pert.pdf
Svaret på din fråga blir då tråkigt nog att man ALLTID ska följa monteringsanvisningen för att det ska klassas som en yrkesmannamässig installation.
Således kommer aldrig endast det lokala vattentrycket vara godkänt oavsett tycket.
Saxat ur ovanstående dokument:
Inloggade ser högupplösta bilder
Logga in
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
Jag har provtryckt med luft (enligt rekommendation från LK då jag inte hade vatten i huset när jag höll på).
Pumpa upp till 1,5 bar, låt stå 2-3 timmar (trycket sjunker något då rören kan svälla lite av temp.skillnad) och pumpa på nytt upptill 1,5 bar om det sjunkit något. Låt stå ett par timmar till.
Om det försvinner tryck, ta en blomspruta med vatten och diskmedel blandat och gå och spruta på kopplingar och ev. skarvar och se var det bubblar! Försvinner mycket tryck pumpa upp till 1,5 bar med jämna mellanrum så du kan läcksöka.
Jag använde en vanlig fotpump från biltema för att pumpa upp trycket och tryckte alla slingor och fördelare samtidigt.
Pumpa upp till 1,5 bar, låt stå 2-3 timmar (trycket sjunker något då rören kan svälla lite av temp.skillnad) och pumpa på nytt upptill 1,5 bar om det sjunkit något. Låt stå ett par timmar till.
Om det försvinner tryck, ta en blomspruta med vatten och diskmedel blandat och gå och spruta på kopplingar och ev. skarvar och se var det bubblar! Försvinner mycket tryck pumpa upp till 1,5 bar med jämna mellanrum så du kan läcksöka.
Jag använde en vanlig fotpump från biltema för att pumpa upp trycket och tryckte alla slingor och fördelare samtidigt.
Haft kontakt med tre erfarna rörmokare idag, och ingen av dem rekommenderar att provtrycka på 8 bar för golvvärme.
Normalt drifttryck är ju ca 1.5 bar som max från värmepumpen.
Har även kontaktat Uponors teknisk support och de blev väldigt tveksamma kring dessa provtryck, trots att det står så på deras hemsida.
Så ja, man kan förstå varför folk är lite vilsna.
Uponor skulle återkomma senare imorgon så återkopplar då.
Normalt drifttryck är ju ca 1.5 bar som max från värmepumpen.
Har även kontaktat Uponors teknisk support och de blev väldigt tveksamma kring dessa provtryck, trots att det står så på deras hemsida.
Så ja, man kan förstå varför folk är lite vilsna.
Uponor skulle återkomma senare imorgon så återkopplar då.
Varför kontaktar du Uponor när du skrev att du har LK? LKs anvisning har du redan fått i tråden.G Gabsson skrev:Haft kontakt med tre erfarna rörmokare idag, och ingen av dem rekommenderar att provtrycka på 8 bar för golvvärme.
Normalt drifttryck är ju ca 1.5 bar som max från värmepumpen.
Har även kontaktat Uponors teknisk support och de blev väldigt tveksamma kring dessa provtryck, trots att det står så på deras hemsida.
Så ja, man kan förstå varför folk är lite vilsna.
Uponor skulle återkomma senare imorgon så återkopplar då.
Verkligen. Men jag upplever att så ofta är fallet att tillverkarnas manualer inte alltid är förankrade bland de som monterar det.L lordi skrev:
Ska givetvis ringa LK systems också för att få klartecken. Rörmokarna tycker det är vansinnigt att provtrycka 8.6 bar. Och dessa är erfarna, minst 30 års erfarenhet. Med över 1000 installerade system i ryggen.
Det går utmärkt att fylla med vatten men trycksätta med luft. Har man bara vatten bakom stängd ventil så har man uppnått exakt samma resultat som när man trycksätter med hydraulpump.
För många kanske det är lättare/snabbare/billigare att trycksätta med luft.
För många kanske det är lättare/snabbare/billigare att trycksätta med luft.