Hej,

Senaste dagarna så har proppen (6A) börjar gå med ett POFF! när man tänder lampan i hallen. Det sker helt random. Lampan kan stå på en hel dag utan problem men så plötsligt POFF! när man tänder den. Inga större förändringar har gjorts i slingan som går på nämnda propp (tv har installerats). Slingan har alltid varit svag och inte klarat en grovdammsugare i närliggande uttag, då har proppen gått men då utan POFF! Såhär ser det ut i strömbrytaren och armaturen. Ser inte helt ut sett med mina lekmannaögon. Vad tror ni är felet?
 
  • Strömbrytare och armatur med en glödlampa och synliga elledningar, delvis brunfärgade kablar vid takfäste.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild av en strömbrytare med exponerade ledningar och delvis skadad omgivande vägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Ser ju bränt ut i lampan, har du skruvat ner o kollat?

När säkringen går, har du annat inkopplat än bara en lampa och tv?
 
  • Gilla
Antwerpen
  • Laddar…
Det där ser ut som en halogenlampa. Vilken effekt har lampan? Halogen har en ganska elak startström.

Detta ska ställas mot din säkring. Är det smältsäkringar eller dvärgbrytare? Kan du fota säkringen så vi ser vilken typ det är.

En elfirma kan troligen efter kontroll säkra upp till 10 A.

Annars är det enklast att prova en LED-lampa där istället.
 
  • Gilla
Antwerpen
  • Laddar…
Tack för snabba svar!!! Jag tog ner lampan nu och kollade - en sladd har legat direkt mot lampan ovanpå och smällt. Kan det vara detta som felar? Den utstickande tråden i strömbrytaren är inget problem?

Yes, jag har en elpolare som ska byta bottenplattan i proppskåpet (som är förvirrat och kaosartat) :)
 
  • En trasig glödlampa med brännmärken och en smält elkabel som ligger bredvid den.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Antwerpen Antwerpen skrev:
Tack för snabba svar!!! Jag tog ner lampan nu och kollade - en sladd har legat direkt mot lampan ovanpå och smällt. Kan det vara detta som felar? Den utstickande tråden i strömbrytaren är inget problem?

Yes, jag har en elpolare som ska byta bottenplattan i proppskåpet (som är förvirrat och kaosartat) :)
Det där ser inte så bra ut, ser ut som det har varit en redig kortis och gått varmt! I strömbrytaren är det inte, med 99% säkerhet.
 
  • Gilla
Antwerpen
  • Laddar…
S Skitväder skrev:
Det där ser inte så bra ut, ser ut som det har varit en redig kortis och gått varmt! I strömbrytaren är det inte, med 99% säkerhet.
Ligger problemet där tror du? I armaturen?
 
Den där sladden är slut, sönderbränd. Ta ner, ur drift, byt sladd. Nu.
När den börjar skifta färg till brun->svart av värme börjar det bli kortis i den.
 
  • Gilla
Antwerpen
  • Laddar…
Det är som lite b
Fotografen Fotografen skrev:
Den där sladden är slut, sönderbränd. Ta ner, ur drift, byt sladd. Nu.
När den börjar skifta färg till brun->svart av värme börjar det bli kortis i den.
Jo fan, den armaturen åker i soporna. Tänkte ändå byta ut den till nåt mer 60-talstidsenligt :)
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Antwerpen Antwerpen skrev:
Ligger problemet där tror du? I armaturen?
Med största sannolikhet!
 
  • Gilla
avh67f och 1 till
  • Laddar…
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.