Jag har ett sommarhus med kommunalt vatten. Vi har haft sommarhuset ett par år och det är ett väldigt tryck i vattnet.

I köket under diskbänken finns en Nibe 15l vvb se bild. Idag stängde jag av huvudkranen en kort stund och när jag satte på den flödade det vatten ur säkerhetsventilen. Jag uppskattar det till 1l/min. Jag har provat att ”motionera” säkerhetsventilen men det hjälper inte. Den syns dåligt på bilerna men är högst upp i kopplingen

Det finns ett nedre vred som stänger kylvattenflödet till vvb och det har jag nu stänkt och då kommer det inget ur säkerhetsventilen, ej heller något varmvatten.

Förstår egentligen inte riktigt vad som utlöste detta flöde i säkerhetsventilen

Vad tror ni, är det ”bara” säkerhetsventilen som är dålig?
Vvb är väl gammal och borde kanske byta om jag får hit en rörmokare?

mvh
Markus
 
  • Närbild på en Nibe varmvattenberedare med varnings- och specifikationsetikett, placerad under en diskbänk i ett sommarhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Nibe varmvattenberedare under diskbänk med kopplingar och säkerhetsventil synliga.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Rörkoppling och vred under diskbänk, del av varmvattenberedare i sommarhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Närbild på kopparrör och säkerhetsventil under diskbänk vid en varmvattenberedare i ett sommarhus.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Du har fått en liten skitbit i säken, bara byta den, 9 bar ska det stå på vredet/hatten.
 
B
Byts en säkerhetsventil är enkelt och billigt att göra själv. 9bar. Gängtejp och 2min jobb med verktyg. Kolla bara ett tag efteråt, så det inte smygdroppar.

Finns ingen som helst mening att byta en beredare innan dan går sönder, framförallt inte en nibe.
 
Tack för snabba svar
Känns som konstruktionen trots sin ålder är gedigen.
Med det nedre vredet kan jag strypa kallvatten tillförsel till vvb.
Kommer bli lite trångt att byta men det är det även för en rörmokare.
Då kommer två följdfrågor
1. Säkerhetsventilens utlopp är vi det övre koppar röret. Kan jag återanvända det eller är det förbrukat?
2. Då säkerhetsventilen sitter på kallvattnet in till vvb är det relativt lätt att leda det vidare ner i avloppet men då ser jag inte om det läcker, är det en dålig lösning?
MVH Markus
 
Hej igen
En uppdatering.
Jag mailade på söndagskvällen 3-4 lokala VVS:are med bilder.
Kl 07:20 ringde en VVS kille och och 08:05 satte han igång och färdig 08:25.
Det var trångt och han fick skruva loss hela paketet för att byta säkerhetsventilen.
Inga fel på vvb.
Kunde säkert ha gjort det själv men då jag endast är i huset på helgerna blir det lite bökigt.
Tack alla
 