618 läst ·
14 svar
618 läst
14 svar
Problem med golvvärmetermostat
Hej, har en nyinstallerad golvvärmetermostat som löser ut jordfelsbrytaren när man startar den på första försöket. Funkar sedan på andra försöket då man slagit på jfb igen. Detta är alltså då man startar själva termostaten, inte golvvärmen. Golvvärmen går att starta när termostaten väl är igång.
Golvvärmeslingan är av okänt skick utan golvgivare då det var stopp i röret. Använder istället rumsgivarfunktionen på termostaten.
Någon som vet vad detta kan bero på? Alltså att jfb löser ut vid första starten och sedan fungerar den. Är så varje gång man startar om termostaten.
Golvvärmeslingan är av okänt skick utan golvgivare då det var stopp i röret. Använder istället rumsgivarfunktionen på termostaten.
Någon som vet vad detta kan bero på? Alltså att jfb löser ut vid första starten och sedan fungerar den. Är så varje gång man startar om termostaten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Det är orimligt att termostaten i sig skulle vara en så elak last att den får JFBn ur balans. Då är det rimligare med en fatal felkoppling, t.ex att termostaten är matad med fas och skyddsjord. Vi får nog börja där, titta på inkopplingen.
Moderator
· Stockholm
· 56 240 inlägg
Ja, troligen felkopplad. Termostaten själv drar nog så lite ström att den inte löser ut jordfelsbrytaren även om den är felkopplad, men startströmmen laddar upp en kondensator som temporärt drar en del ström, vid nästa startförsök är den fortfarande uppladdad.
Men OM jord är kopplad till termostaten så blir det en viktig fråga om skyddsjorden till värmeslingan är korrekt kopplad. Ett fel där blir akut livsfarligt. Om hela golvet blir strömförande när man står i duschen och håller i duschblandaren som kan vara jordad på riktigt.
Men OM jord är kopplad till termostaten så blir det en viktig fråga om skyddsjorden till värmeslingan är korrekt kopplad. Ett fel där blir akut livsfarligt. Om hela golvet blir strömförande när man står i duschen och håller i duschblandaren som kan vara jordad på riktigt.
Tack för svar!
Var bara draget fas och tändtråd ner till dosan där termostaten sitter nu, drog då ner nolla och jord från takdosan.
Har bara kopplat jord på värmeslingan direkt på jord från takdosan. Kan ett fel på värmeslingan orsaka detta, kortis mellan jord och nolla på slingan? Denna fanns innan lägenheten nu renoverades, satt ingen termostat där innan så den har inte använts, kanske är rimligt att den plockades bort pga fel på slingan?
Var bara draget fas och tändtråd ner till dosan där termostaten sitter nu, drog då ner nolla och jord från takdosan.
Har bara kopplat jord på värmeslingan direkt på jord från takdosan. Kan ett fel på värmeslingan orsaka detta, kortis mellan jord och nolla på slingan? Denna fanns innan lägenheten nu renoverades, satt ingen termostat där innan så den har inte använts, kanske är rimligt att den plockades bort pga fel på slingan?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 137 inlägg
Ja, ditt symptom tyder inte på själva värmeslingan, men säkert är det inte.
Nollan till golvvärmen antar jag är skarvad obruten på termostatens terminaler?
Sedan bryter termostaten fasen till golvvärmen?
Det kan vara en ide att koppla loss golvvärmen helt och se om det hjälper.
En gammal golvvärmeslinga bör man isolationsmäta.
Nollan till golvvärmen antar jag är skarvad obruten på termostatens terminaler?
Sedan bryter termostaten fasen till golvvärmen?
Det kan vara en ide att koppla loss golvvärmen helt och se om det hjälper.
En gammal golvvärmeslinga bör man isolationsmäta.
Sitter det inte en tempgivare sen tidigare? Har du bild på hur termostatet är kopplat?P Prudel skrev:Hej, har en nyinstallerad golvvärmetermostat som löser ut jordfelsbrytaren när man startar den på första försöket. Funkar sedan på andra försöket då man slagit på jfb igen. Detta är alltså då man startar själva termostaten, inte golvvärmen. Golvvärmen går att starta när termostaten väl är igång.
Golvvärmeslingan är av okänt skick utan golvgivare då det var stopp i röret. Använder istället rumsgivarfunktionen på termostaten.
Någon som vet vad detta kan bero på? Alltså att jfb löser ut vid första starten och sedan fungerar den. Är så varje gång man startar om termostaten.
Moderator
· Stockholm
· 56 240 inlägg
Jag blir förvånad över att du skriver att bara var fas och tändtråd fanns till dosan.Vad är det för tändtråd?
Lägg upp lite bilder på hur du har kopplat. Exakt vad är kopplat till termostaten?
Du borde nog kintrollmäta slingan, om den inte har använts. Det kan ju vara i princip vilka fel som helst på den. Men det förklarar inte varför jordfelsbrytaren löser ut när slingan inte är inkopplad. Nollan som du har dragit ned från takdosan (och anslutit till termostaten?) är den inkopplad till något annat, ex. en lampa? Och den är även kopplad som nolla till slingan?
Lägg upp lite bilder på hur du har kopplat. Exakt vad är kopplat till termostaten?
Du borde nog kintrollmäta slingan, om den inte har använts. Det kan ju vara i princip vilka fel som helst på den. Men det förklarar inte varför jordfelsbrytaren löser ut när slingan inte är inkopplad. Nollan som du har dragit ned från takdosan (och anslutit till termostaten?) är den inkopplad till något annat, ex. en lampa? Och den är även kopplad som nolla till slingan?
Det var fas och tandtråd till en strömbrytare, monterat en rotdosa under denna där jag satt termostaten. Ja samma grupp går även till belysning med mera, så det är samma nolla till termostaten och därifrån till värmekabeln.H hempularen skrev:Jag blir förvånad över att du skriver att bara var fas och tändtråd fanns till dosan.Vad är det för tändtråd?
Lägg upp lite bilder på hur du har kopplat. Exakt vad är kopplat till termostaten?
Du borde nog kintrollmäta slingan, om den inte har använts. Det kan ju vara i princip vilka fel som helst på den. Men det förklarar inte varför jordfelsbrytaren löser ut när slingan inte är inkopplad. Nollan som du har dragit ned från takdosan (och anslutit till termostaten?) är den inkopplad till något annat, ex. en lampa? Och den är även kopplad som nolla till slingan?
Har tyvärr inga bilder för tillfället men L och N in på termostat, L och N ut från termostat till värmekabel. Skyddsjord direkt från takdosan till skyddsjord (mantel) på värmekabeln. Då jfb löste så var värmekabeln inkopplad, men ej påslagen, digital termostat.
Ja alltså nolla in på termostaten, sedan nolla ut från den till värmeslingan. Jo detta var bara en chansning, men förväntade mig inte att jfb skulle lösa utan att jag aktiverat värmen. Trodde att termostaten bryter både L och N?Bo.Siltberg skrev:
Ja, ditt symptom tyder inte på själva värmeslingan, men säkert är det inte.
Nollan till golvvärmen antar jag är skarvad obruten på termostatens terminaler?
Sedan bryter termostaten fasen till golvvärmen?
Det kan vara en ide att koppla loss golvvärmen helt och se om det hjälper.
En gammal golvvärmeslinga bör man isolationsmäta.
Moderator
· Stockholm
· 56 240 inlägg
Då skall man kanske inte helt bortse från möjligheten att det är överledning nolla till jord i värmekabeln. Startströmmen till termostatens nätdel kan mycket väl handla om typ 100A, men bara i någon mikrosekund. Men avsevärt högre än driftströmmen till kabeln. Så om en mindre mängd av strömmen i nollan läcker över till jord, så kanske strömmen i läckan inte räcker för att lösa jfb vid drift, men vid startström.
Som sagt kontrollmät slingan, helst med en isolationstestare (mäter med hög provspänning, kan visa även fel där ledarna inte ligger helt ihop, 230 V kan hoppa några tiondels mm, provspänningen från en vanlig multimeter räcker inte för det).
Som sagt kontrollmät slingan, helst med en isolationstestare (mäter med hög provspänning, kan visa även fel där ledarna inte ligger helt ihop, 230 V kan hoppa några tiondels mm, provspänningen från en vanlig multimeter räcker inte för det).
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Läs mer
Klicka här för att svara
Produkter som diskuteras i tråden
