Byggahus.se
Hej!

Jag har 1 lampa i korridoren som styrs utav 3 olika strömbrytare. Problemet jag har är att; när jag tex släcker lampan från strömbrytare nr 1 så kan jag sedan inte tända lampan från strömbrytare nr 2&3 och vice versa! Detta är väldigt irriterande att varje gång man kommer hem o det är mörkt, måste man gå till andra sidan korridoren för att tända eftersom man har släckt där sist..

Bakom ena strömbrytaren går det 2 bruna kablar och en vit (2 fas 1 nolla antar jag)
Den andra har 2 gula och en svart

Vet någon vad problemet kan vara och hur man kan fixa detta? Tacksam för svar!
:)
 
Ja, det är felkopplat :( Det behövs två st trappomkopplare och en korsomkopplare, och sedan kopplar man inte dem korrekt.

schema-korsomkopplare.jpg
 
Ja, tyvärr... Spelar det någon roll vilken ordning man kopplar dem på? Alltså vilken brytare som ska ha vilken koppling??
 
Ja ordningen spelar roll. Strömbrytarna sitter kopplade efter varandra. Den första och sista ska vara trappomkopplare och den i mitten ska vara korsomkopplare.

Du skriver att du tittat hur två av brytarna är kopplade:

Nron3 skrev:
Bakom ena strömbrytaren går det 2 bruna kablar och en vit (2 fas 1 nolla antar jag)
Den andra har 2 gula och en svart
Det låter som att detta är de två trappomkopplarna. Då borde det till den tredje brytaren vara anslutet två bruna och två gula kablar. Kolla om det stämmer.
 
Men har detta fungerat tidigare? Är någon del nyligen utbytt?
 
Ja det har fungerat förr, vi renoverade huset för ett bra tag sedan o sen dess har vi haft detta problem..
 
Vad gjordes vid renoveringen? Byttes brytarna ut?
 
Kolla att strömbrytaren med korskopplingen verkligen är rätt kopplad. Kan den ha ändrats vid renoveringen ?
 
Det stämmer att det är två bruna samt två gula på tredje (den i mitten alltså)
 
Det är mycket möjligt att den kan ha ändrats, för strömbrytaren ändrades också vid renoveringen..
 
koppla som #2 så kommer det att funka.
 
20141124_172609.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Såhär är den korskopplad, ser det rätt ut?
 
Du har en trappkopplare där ingen kors så det är fel.
 
Kanske blandat ihop på nåt vis så du fått korsomkopplaren i ytteränden?
 
20141122_165256.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Detta ser ut som en korsomkopplare, stämmer detta? Denna ligger inte i mitten utan längst bort i korridoren.
 