Hej,
Jag har precis köpt en begagnad Sarfatti2097/30 och det visade sig att det är en äldre modell med kronkoppling. Jag har dock inte kronkoppling i taket utan vanlig jordad koppling. Lampan har en brun, en svart, en blå och en gul/grön kabel. Jag har kopplat blå till neutral och gul/grön till jord. När jag kopplar brun till fasen lyser 18 av 30 lampor. När jag kopplar svart till fasen lyser bara de andra 12 lamporna. Om jag kopplar både brun och svart till fasen via en Wago-klämma med 3 ingångar lyser bara de första 18 lamporna och inte alla 30. Har försökt googla men blir inte klok på det. Det känns som att den slinga med flest lampor ”får prioritet” på något sätt. Är det någon som har erfarenhet av något liknande ofta att tips på hur man kan lösa det? Kanske ska nämna att jag har en dimmer på den också. Stort tack på förhand.
 
D
J Joasle skrev:
Hej,
Jag har precis köpt en begagnad Sarfatti2097/30 och det visade sig att det är en äldre modell med kronkoppling. Jag har dock inte kronkoppling i taket utan vanlig jordad koppling. Lampan har en brun, en svart, en blå och en gul/grön kabel. Jag har kopplat blå till neutral och gul/grön till jord. När jag kopplar brun till fasen lyser 18 av 30 lampor. När jag kopplar svart till fasen lyser bara de andra 12 lamporna. Om jag kopplar både brun och svart till fasen via en Wago-klämma med 3 ingångar lyser bara de första 18 lamporna och inte alla 30. Har försökt googla men blir inte klok på det. Det känns som att den slinga med flest lampor ”får prioritet” på något sätt. Är det någon som har erfarenhet av något liknande ofta att tips på hur man kan lösa det? Kanske ska nämna att jag har en dimmer på den också. Stort tack på förhand.
Verkar omöjligt. Om du bara har en tändtråd (den du kallar "fas") i taket och du har skalat svart tråd så du får adekvat kontakt i wagon verkar det märkligt. Kan du visa foton på dina kopplingar?
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
D
J Joasle skrev:
Hej,
Jag har precis köpt en begagnad Sarfatti2097/30 och det visade sig att det är en äldre modell med kronkoppling. Jag har dock inte kronkoppling i taket utan vanlig jordad koppling. Lampan har en brun, en svart, en blå och en gul/grön kabel. Jag har kopplat blå till neutral och gul/grön till jord. När jag kopplar brun till fasen lyser 18 av 30 lampor. När jag kopplar svart till fasen lyser bara de andra 12 lamporna. Om jag kopplar både brun och svart till fasen via en Wago-klämma med 3 ingångar lyser bara de första 18 lamporna och inte alla 30. Har försökt googla men blir inte klok på det. Det känns som att den slinga med flest lampor ”får prioritet” på något sätt. Är det någon som har erfarenhet av något liknande ofta att tips på hur man kan lösa det? Kanske ska nämna att jag har en dimmer på den också. Stort tack på förhand.
Och välkommen till byggahus, förresten!
 
  • Gilla
Fairlane
  • Laddar…
Hej,

Tack för snabbt svar och välkomnandet till forumet :) här kommer bild. Om bara A är inkopplad lyser 18 lampor och om bara B är inkopplad lyser 12 lampor. Om både A och B är i kopplade lyser samma 18 lampor som om bara A är inkopplad. A och B (och blå, gulgrön i den svarta kabeln) kommer från själva lampan.
 
  • Ett kopplingsschema för en lampa med kablar märkta A och B, tillsammans med blå och gulgröna kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Mycket skumt! Har du kollat att kablarna A och B är rätt skalade och intryckta, för att passa i Wagon ?
 
Hej, ja, har även testat en annan typ av klämma för tre kablar. Och det är exakt samma problem varje gång och typ av klämma. Jag har en dimmer inkopplad samt alla 30 ljuskällorna är 3w LED om det kan ha någon inverkan.
 
Testade nu kablarna med en voltdetektor och alla kablarna till de 30 olika lamporna ger ifrån sig ljud, även för de lampor som inte lyser (slingan med 12 lampor)
 
Så om du öppnar A och drar ut ledaren så tänder sig B?
 
Hej, ja, precis, då tänds B
 
J Joasle skrev:
Jag har en dimmer inkopplad samt alla 30 ljuskällorna är 3w LED om det kan ha någon inverkan.
Om du kopplar bort dimmern och matar direkt, vad händer då?
Dimmern kamnske inte orkar driva alla LED..
Men knepigt är det...
 
J Joasle skrev:
Hej, ja, precis, då tänds B
Med spänning på, altså inte stänga av, koppla loss, slå på?
 
Har inte testat det än, lite krångligt att ta ur dimmern tyvärr. Men kan förhoppningsvis testa det i morgon
 
D Dilato skrev:
Med spänning på, altså inte stänga av, koppla loss, slå på?
Du menar att jag ska dra ut ledaren ur A medan strömmen är på alltså?
 
Den mest rimliga förklaringen är att du skalat för kort, så Wagon klämmer om isoleringen istället för kopparen i tråden.

MEN så började jag fundera. Om blått inte är neutral i den här lampan, utan tändtråd till en av lampgrupperna. I så fall har du de två grupperna seriekopplade när bara en av grupperna är inkopplad. Och när du sedan kopplar in den andra gruppen så blir ena gruppen kortsluten.

Det som talar emot den här teorin, är attt om båda grupperna är seriekopplade, så borde antingen inget lysa eller båda grupperna. Men iom. att det är olika antal lampor i grupperna så kommer spänningen att fördela sig olika, så en av grupperna får lägre spänning än den andra gruppen.

Det som tala för teorin är att om ena gruppen blir kortsluten så får du normal full spänning till ena gruppen, och noll till den andra. Om båda är "inkopplade".
 
  • Gilla
Dilato
  • Laddar…
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.