Hej,
Angående portabel jordfelsbrytare..
Är den lika skyddande om man ansluter flera förbrukare till den, som om man ansluter bara en? Eller finns det någon betänklighet kring 'blandad polvändning' (eller något annat) i ett anslutet grenuttag anslutet?
Mvh.
 
Inga problem. Tänk på att inte överbelasta gruppen bara.
 
  • Gilla
avh67f
  • Laddar…
Jag förstår att du fortfarande talar om ditt ojordade rum med bristfälliga gamla armaturer?

Din fråga och svaret förutsätter att det finns skyddsjord. Då ger en ensam JFB en normal nivå av skydd för alla förbrukare som ansluts. Man får dock marginellt bättre skydd med en separat JFB per förbrukare.

I ditt fall med ojordade uttag behöver du en JFB per armatur, eller för minst hälften av dem, för att få lite högre skydd. För två armaturer (eller armatur + radiator) som man når emellan ska minst den ena ha en egen JFB.
 
A Avemo skrev:
Inga problem. Tänk på att inte överbelasta gruppen bara.
Tack (dock med lite 'förbehåll') svaret Avemo..
Angående överbelastning så ska vi snart börja mäta upp huset, bit för bit..
I första hand grupper vs faser och kontrollera anslutningar i vägguttag (och deras skick) och 'annat'.. Värre uppgift sen blir att ta reda på hur 'neutralledarna' är förgrenade i huset..
Bo.Siltberg Bo.Siltberg skrev:
Jag förstår att du fortfarande talar om ditt ojordade rum med bristfälliga gamla armaturer?

Din fråga och svaret förutsätter att det finns skyddsjord. Då ger en ensam JFB en normal nivå av skydd för alla förbrukare som ansluts. Man får dock marginellt bättre skydd med en separat JFB per förbrukare.

I ditt fall med ojordade uttag behöver du en JFB per armatur, eller för minst hälften av dem, för att få lite högre skydd. För två armaturer (eller armatur + radiator) som man når emellan ska minst den ena ha en egen JFB.
Hej Bo,
Tack för att du skriver igen (!), vi har letat efter inlägget där du nyligen skrev, det du skriver nu, men inte hittat det.. Minns du möjligtvis i vilken tråd?
Mycket riktigt så gäller det iaf det 'ojordade rummet med fina gamla lamparmaturer' (det finns även två rum till med samma huvudbryderier)..
Ps. Angående elementen, så har vi nu införskaffat ett klass2-element (Adax) till platsen där den auktoriserade el-firman (med väldigt många år i branschen) fick komma tillbaka och byta de jordade uttagen, som de nyligen satt in, till ojordade. Ds.
Mvh Johan.
 
Redigerat:
Jag var inte klar över att detta diskuterats tidigare och att fler omständigheter var kända. Om jag förstår Bos synpunkt korrekt så skulle det gälla om man har två (eller fler) klass 0-apparater anslutna till samma jordfelsbrytare. Får en ett isolationsfel mellan nolla och hölje medan den andra får ett isolationsfel mellan fas och hölje så finns risken att man får en stöt utan att jordfelsbrytaren löser när man tar i höljet till de två trasiga apparaterna samtidigt. Och ja. I det fallet vore det bättre med två separata jordfelsbrytare.

Det känns som om du väljer ett udda spår för att lösa problemet. Det går antagligen att byta lampsockel i armaturerna så att de blir godkänt dubbelisolerade. Är du oroad över säkerheten så borde lösningen vara att jorda rummet, installera en fast jordfelsbrytare för hela huset och sedan bygga om de gamla lamporna till att bli dubbelisolerade. Med det sagt vet jag inte om jag skulle vara så våldsamt orolig för nämnda felscenario.
 
A Avemo skrev:
Jag var inte klar över att detta diskuterats tidigare och att fler omständigheter var kända. Om jag förstår Bos synpunkt korrekt så skulle det gälla om man har två (eller fler) klass 0-apparater anslutna till samma jordfelsbrytare. Får en ett isolationsfel mellan nolla och hölje medan den andra får ett isolationsfel mellan fas och hölje så finns risken att man får en stöt utan att jordfelsbrytaren löser när man tar i höljet till de två trasiga apparaterna samtidigt. Och ja. I det fallet vore det bättre med två separata jordfelsbrytare.

Det känns som om du väljer ett udda spår för att lösa problemet. Det går antagligen att byta lampsockel i armaturerna så att de blir godkänt dubbelisolerade. Är du oroad över säkerheten så borde lösningen vara att jorda rummet, installera en fast jordfelsbrytare för hela huset och sedan bygga om de gamla lamporna till att bli dubbelisolerade. Med det sagt vet jag inte om jag skulle vara så våldsamt orolig för nämnda felscenario.
Hej igen Avemo.. och tack för utförlig respons!

Vi har jordfelsbrytare (personskyddsbrytare) i elcentralen, nyligen testad av auktoriserad el-firma, f ö samma firma som installerade de jordade uttagen i ojordat rum (med undantag för jordade element, vilket vi blev varse om när vi avyttrade ett av dem).. Jordfelsbrytare ska man ju dock se som 'tilläggsskydd' (inte felskydd) vet vi numera, något som vi egentligen borde ha insett, för länge sedan..

Angående lamparmaturerna (klass0) så känner vi i detta skedet att vi behåller rummen (med undantag för de jordade elementen, men som är urkopplade tills vidare) ojordade..
Vi har läst Bo's guide angående gamla lamparmaturer vs säkerhet.. Och vi kommer ge oss på armaturerna, en efter en, men åtminstone tills de är åtgärdade så håller vi fast vid ojordade rum, med portabel jordfelsbrytare på lämpliga ställen..

Mvh Johan :)
 
O Okal1os skrev:
Tack för att du skriver igen (!), vi har letat efter inlägget där du nyligen skrev, det du skriver nu, men inte hittat det.. Minns du möjligtvis i vilken tråd?
Klicka på din profilbild och visa din profil. Längst upp står antal startade trådar som du kan klicka på för att alla dina trådar.
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.