Behöver plocka ner en radiator tillfällligt (ca en vecka) pga renovering. Fattar jag det rätt så kommer strypventilen att strypa in och ut vilket gör att jag kan plocka ner radiatorn utan att tömma hela systemet men jag har två frågor:
  1. Kan jag tömma radiatorn först? Genom att t.ex. stänga strypventilen, öppna luftningen och öppna längst ner på samma sida som luftningen (dvs där kopplet inte sitter)? Eller är det bara till att lossa kopplet, fylla golvet med handdukar, och sedan snabbt hålla för/vrida upp radiatorn?
  2. Kan man lita på att strypventilen håller sig tät en vecka eller bör man köpa pluggar? Vilka pluggar ska jag i så fall köpa?
Radiatorn och kopplet är ca 2 år gammalt och är från "MMA"
 
  • Radiatoranslutning med strypventil och två rör kopplade. Radiator bekant från "MMA", mot trävägg, del av renoveringsprojekt.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Radiatortermostat och rörkoppling från MMA anslutet till en radiator mot en trävägg.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Krilleman
Det verkar vara ett MMA Flex-koppel.

Dra skruven i botten under locket på kopplet.
Nu kan du öppna luftskruven.
Slutar det rinna?

Om jag minns rätt så är det en 10mm insexnyckel du behöver för att stänga detta.

https://www.purmo.com/sv-se/produkt...atventiler/radiatorkoppel/radiatorkoppel-flex

Termostatventil för radiatorer med en röd pil som pekar på en del av kopplet.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder


Edit
Japp, det var 10mm:
https://www.purmo.com/public/prod/b...889f1c6d3069c56/sv-se-files-4828040-rev-9.pdf
Illustration av MMA Flex-koppel med avstängningsanvisning och 10 mm insexnyckel, ej för 1-rörs sidokopplade.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Krilleman Krilleman skrev:
Det verkar vara ett MMA Flex-koppel.

Dra skruven i botten under locket på kopplet.
Nu kan du öppna luftskruven.
Slutar det rinna?

Om jag minns rätt så är det en 10mm insexnyckel du behöver för att stänga detta.

[länk]

[bild]

Edit
Japp, det var 10mm:
[länk]
[bild]
Drar jag avstäningsventilen i botten så slutar det rinna när jag öppnar luftningsventilen ja, så de verkar vara helt avstängt.
 
Krilleman
T TobbeTabb skrev:
Drar jag avstäningsventilen i botten så slutar det rinna när jag öppnar luftningsventilen ja, så de verkar vara helt avstängt.
Toppen, då kan du tömma som du beskrev tidigare och lyfta bort radiatorn. 👍
 
Klicka här för att svara
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.