Byggahus.se

Om ni besiktade denna luftb.aggregat. Vad skulle ni hitta för fel? Den tillhör en lagerföretag.

  1. Bästa svaret

    FrittDrag_II
    Husägare · Halland · 1 692 inlägg

    FrittDrag_II

    Husägare
    Skoluppgift?
    Väldigt duktig injusterar som fått rätt luftflöde vid exakt samma kanaltryck i både tilluft och frånluft, men antar att det inte är det som är fel ;)

    Vet inte om grön indikering på fläkt/pump indikerar "I drift" för då är det en sak som snurrar som inte borde.

    För det fel jag tror eftersöks (om det är en skoluppgift) titta på ärvärde (mätvärde/position) och börvärde.
    Börja med enkla saker som t.ex. ST21 Intagsspjäll = Öppen, stämmer då anläggning är i drift.
    På detta sätt kan du eliminera minst hälften av punkterna i driftkortet och sedan börja titta på värde som hänger ihop och du kommer hitta vad som avviker och kan göra ett antagande om vad som är fel.

    Jag saknar en uppgift i driftkortet som ofta förenklar felsökning och det är utetemperaturen.
    I min "felsökning" gör jag antagandet att aggregatet varit i drift en stund och uppnått stabil reglering.
     
    • Laddar…
  2. A
    Medlem · 7 inlägg

    Alice Hermansson

    Medlem
     
  3. FrittDrag_II
    Husägare · Halland · 1 692 inlägg

    FrittDrag_II

    Husägare
    Hittade du felet?
     