Hej!

Är det osäkrare att använda en ojordad ej dubbelisolerad lamparmatur i ett jordat uttag än ett ojordat?
Tänker att det är samma sak eftersom jorden inte används men har kanske missuppfattat.

Letat i forumet men hittar inget svar.

Förtydligar frågan med exempel:
Om jag kopplar in en ojordad lampropp till äldre lampsockel som ej är dubbelisolerad, se foton.
(lamproppen är DCL i det här fallet, spelar det någon roll i sammanhanget?)
Blir det då en säkrare kombination om jag istället kopplar in lampan till äldre ojordat uttag?

Närbild på en ojordad DCL lampropp kopplad till äldre lampsockel.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder

Ojordad lamparmatur med lösa sladdar och DCL-lampropp ovanför träyta.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
O Owe7 skrev:
Är det osäkrare att använda en ojordad ej dubbelisolerad lamparmatur i ett jordat uttag än ett ojordat?.
Indirekt blir det osäkrare. Ojordade uttag skall bara finnas i en miljö som anses isolerad från jord, så uppstår ett fel i din lampa så den blir spänningssatt så skall du ändå inte kunna få en stöt när du tar i den. Det är teorin i alla fall.
I en miljö med jordade uttag kan man anta att det finns föremål som leder till jord (spis, kyl, metallhölje på en dator t ex) uppstår samma fel i din lampa här så finns risk för skada om du samtidigt tar i den och ett jordat föremål.
 