Östberg Heru 130: Larm Överhettning
Har dragit igång mitt aggregat och funderar lite över den inbyggda elektriska eftervärmaren. I service-menyn kan jag ställa in önskad temperatur och också aktivera eftervärmare + Afterblow.
Jag är tveksam till om dessa inställningar egentligen ska hantera en extern eftervärmare. För varje gång jag aktiverar så larmar aggregatet om överhettning inom några timmar. Har provat ställa mellan 18 och 21 grader utan skillnad.
Har lusläst manualen men det står inte speciellt tydligt.
Jag är tveksam till om dessa inställningar egentligen ska hantera en extern eftervärmare. För varje gång jag aktiverar så larmar aggregatet om överhettning inom några timmar. Har provat ställa mellan 18 och 21 grader utan skillnad.
Har lusläst manualen men det står inte speciellt tydligt.
Tack.
Tror nog att jag har eftervärmaren på rätt ställe - däremot har jag monterat givaren GT7 på fel ställe. Så då antar jag att aggregatet inte känner av värmen för att reglera eftervärmaren och så blir det ju överhettat till slut.....

Tror nog att jag har eftervärmaren på rätt ställe - däremot har jag monterat givaren GT7 på fel ställe. Så då antar jag att aggregatet inte känner av värmen för att reglera eftervärmaren och så blir det ju överhettat till slut.....
Råkade skicka ett PM till dig.....
Funkar det nu? Har samma problem med min Heru 180. G7 givaren på tillluftskanalen och larm för överhettning direkt!
Funkar det nu? Har samma problem med min Heru 180. G7 givaren på tillluftskanalen och larm för överhettning direkt!
Dom fyra vanligaste problemen:
Tilluftgivare GT7 ej installerad korrekt i tilluftkanal.
Någon har vänt på vänste/högerinstallation i servicedosan.
Tilluftfläkten går ej eller tilluftkanalen är blockerad/tilluftfilter helt tätt.
Eleftervärmaren installerad på fel ställe beroende på vänster/högerutförande.
Tilluftgivare GT7 ej installerad korrekt i tilluftkanal.
Någon har vänt på vänste/högerinstallation i servicedosan.
Tilluftfläkten går ej eller tilluftkanalen är blockerad/tilluftfilter helt tätt.
Eleftervärmaren installerad på fel ställe beroende på vänster/högerutförande.
Eller om man kör på för lågt min flöde i tex bortaläge