Hej
Jag har en CTC EcoAir 111 från 2007 som snart har gjort sitt. Inför diskussioner med återförsäljare skulle jag vilja ha en oberoende energiberäkning så att man har något att jämföra med. Jag har gjort ett halvdant försök på energiberäkning.se (see https://www.energiberakning.se/Effe....8;20;11;2.8&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1) men jag har svårt att säga om siffrorna är vettiga.
Jag får till att effektbehovet vid DVUT är ca 7192W.
Fakta:
- Plats: Göteborg
- Yta: 220m2 (110+110)
- Byggår: 1971
- Fönster: 3-glas Uvärde=1
- Isolering: ca 100mm i vägg, 150mm vind. Suterrängplan är tillägsisolerad vid dränering.
- Ventilation: Mekanisk frånluft
526 läst · 3 svar
526 läst
3 svar
Oberoende energiberäkning för ny LVVP
-
-
17 okt 2022 12:12 #2
Tycker spontant att det låter lite med 7 kW för 220 kvm från -71 även om det är Göteborg vid västkusten. Skulle gissa på att det behövs i alla fall 9 kW vid DVUT om det är frånluft utan återvinning.
-
-
18 okt 2022 18:03 #4
Det var nog den omslutande arean som var fel. Efter lite justeringar så blir effektbehovet vid DVUT ca 9kW. Se https://www.energiberakning.se/Effe....8;20;11;2.8&47b=-1&47c=-1&49=5&50a=100&50f=1