Byggahus.se

Nya trådbundna rumstermostater till golvvärme

381 läst  2 svar

  1. B
    Medlem Nivå 1
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    C75C53A5-3607-448C-ABA4-ED806D4FA1E0.png
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    A9EB4498-9DE1-4724-863F-AB1BE1EE11F7.jpeg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    image.jpg
    Inloggade ser högupplösta bilder Logga in
    image.jpg

    Hej,
    Jag har golvvärme som fungerar utmärkt men plasten på rumstermostaterna har gulnat och ser riktigt tråkiga ut.
    Gamla termostater är Wirsbo (se bild). Wirsbo ägs idag av Uponor och när jag frågar vilken rumstermostat som ersätter är det RSK 5398297.

    Nu sitter jag med en låda nya fina termostater från Uponor men vet inte riktigt hur de ska kopplas in. Jag har 3 trådar (blå, svart, vit. Alla med vit väggfärg på ) som var kopplade i de gamla Wirsbo. (Se bild 2 och 3) och nu ska dessa tre trådar kopplas till de nya termostaterna. Sista bilden är kopplingschema och plintar på de nya termostaterna från Uponor.

    Hur hade ni kopplat in mina tre trådar på de nya? Jag vill lägga fasen (svart) på plint 2, nollan (blå) på plint 4 KORREKT?? men jag har ingen aning om vart den tredje tråden ska kopplas.

    Någon som kan läsa kopplingsdcheman eller gjort liknande manöver?
     
  2. Peter2400
    Medlem · Nivå 19
  3. B
    Medlem Nivå 1
    jag vill undvika att ha rymdskepp på väggarna :) Smaken är som baken...

    Jag vill koppla:
    - nollan till plint 4
    - fas till plint 2
    - tråden som saknar namn till plint 3

    Det innebär exakt samma nummer på plintarna som de var kopplade i de gamla termostaterna.

    Hade ni gjort likadant?
     
    • Laddar…
Bevaka ämnet och häng med när det uppdateras.
Bevaka