Byggahus.se
  1. Byggahus.se är oberoende på konsumentens sida Regler

Ny varmvattenberedare drar säkringen på 1 minut

  1. P
    Medlem · 12 inlägg

    Ponbeno

    Medlem
    Hej,

    Jag installerade en ny Haato 55 (NIBE) VVB idag, men säkringen far på en minut efter påslag.

    VVBn levererades med stickpropp, jag klippte bort proppen och skalade kablarna för att göra fast installation precis som den tidigare hade (en likadan fast 15 år gammal), den gamla var kopplad till en brytare med indikationslampa, lampan var slut så jag beslutade mig för att ta bort den och skruva upp en dosa istället. I dosan kopplade jag blå med blå, svart med brun och jord med jord via tre wagon. Problemet är att VVBn går i cirka en minut innan automatsäkringen löser ut. Vad är felet? förstår ingeting.
     
  2. D
    Medlem · 29 inlägg
    Hur stor säkring har du? Hur många watt drar din nya VVB?
     
  3. P
    Medlem · 12 inlägg

    Ponbeno

    Medlem
    VVBn är på 2kw och säkringen är 10A
     
  4. Logad
    Elektroniktokig · 436 inlägg

    Logad

    Elektroniktokig
    Har du kollat om den gamla beredaren gick på 400V och inte 230V? Det kan vara så att du har 2 faser och ingen nolla där brytaren satt.
     
  5. E
    Medlem · jämtland · 21 832 inlägg

    elmont

    Medlem
    Du har helt säkert kopplat 400Volt på en beredare som ska ha 230V
     
  6. P
    Medlem · 12 inlägg

    Ponbeno

    Medlem
    Ja det är väl enda alternativet, det borde räcka med att koppla bort en fas då och köra.
     
    • Laddar…
  7. P
    Medlem · 12 inlägg

    Ponbeno

    Medlem
    Måst förbanna va så, mycket märkligt isf.
     
  8. D
    Medlem · 29 inlägg
    Du vill nog ha dit en nolla.
     
    • Laddar…
  9. E
    Medlem · jämtland · 21 832 inlägg

    elmont

    Medlem
    Man måste koppla om i centralen och inte i anslutningsdosan.
     
    • Laddar…
  10. P
    Medlem · 12 inlägg

    Ponbeno

    Medlem
    Såhär var den tidigare vvbn kopplad till brytaren.
     
  11. useless
    Lök. · Gävleborg · 26 199 inlägg
    Har du mätt spänningen?
     
  12. Bo.Siltberg
    Hobbyelektriker · Värmland, Molkom · 20 513 inlägg

    Bo.SiltbergPremiumikon: Hand

    Hobbyelektriker
    Den bilden säger ingenting. Det är som sagt vanligt att VVBer drivs med 400 V så det går inte att anta att blå är neutral här, det är ingenting märkligt. Du har brustit i kontrollen.
     
  13. tommib
    Bergsfogde · Stockholm · 14 877 inlägg

    tommibPremiumikon: Hand

    Bergsfogde
    Det ser också ut att vara helt undermålig dragavlastning. Antingen får man ha en dragavlastningsnippel eller så klamrar man anslutningskabeln under brytaren.
     