Hej!

Köpte i Februari 2020 en Nibe Luft/Vatten värmepump (VVM S325) som ersatte min Ecotec A3 Pelletsbrännare.
Både i Februari när det var kallt men även nu igen i December så går en av huvudsäkringarna då och då. Jag ska ta dit en elektriker inom kort men ville få lite mer kunskap kring hur man beräknar vilken säkring man ska ha.

På vattenfalls hemsida står det lite mer kring riktlinjerna: https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/valj-ratt-huvudsakring/c

Är det så enkelt som att man räknar in varje förbrukares "maximala effekt" och summerar dem?

Tex
Luft/Vatten Värmepump - 12kw
Varmvattenberedare - 3kW
Ugn - 3kw

Jag har idag 20A vilket enligt vattenfalls guide har ett maximalt effektuttag på 14 kW.

Kan säga att säkringarna har gått just när jag kommer hem efter jobbet och sätter igång ugnen, händer dock inte alltid men gissar på att det beror på om pannan är i "arbetsläge" och arbetar med att få upp tempen eller om den bara vilar.


Någon som har kunskap i det här ?


Kalle
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
Krokben
Kalle91 Kalle91 skrev:
Hej!

Köpte i Februari 2020 en Nibe Luft/Vatten värmepump (VVM S325) som ersatte min Ecotec A3 Pelletsbrännare.
Både i Februari när det var kallt men även nu igen i December så går en av huvudsäkringarna då och då. Jag ska ta dit en elektriker inom kort men ville få lite mer kunskap kring hur man beräknar vilken säkring man ska ha.

På vattenfalls hemsida står det lite mer kring riktlinjerna: [länk]

Är det så enkelt som att man räknar in varje förbrukares "maximala effekt" och summerar dem?

Tex
Luft/Vatten Värmepump - 12kw
Varmvattenberedare - 3kW
Ugn - 3kw

Jag har idag 20A vilket enligt vattenfalls guide har ett maximalt effektuttag på 14 kW.

Kan säga att säkringarna har gått just när jag kommer hem efter jobbet och sätter igång ugnen, händer dock inte alltid men gissar på att det beror på om pannan är i "arbetsläge" och arbetar med att få upp tempen eller om den bara vilar.


Någon som har kunskap i det här ?


Kalle
Om en huvudsäkring går låter det som snebelastning, värmepump, vvb och ugn är väl alla tre trefas? Har varit med om det fenomenet när jag flyttade till vårt hus och där det satt en enfasspis.

20A och värmepump bör inte vara ett problem i sig.
 
Krokben Krokben skrev:
Om en huvudsäkring går låter det som snebelastning, värmepump, vvb och ugn är väl alla tre trefas? Har varit med om det fenomenet när jag flyttade till vårt hus och där det satt en enfasspis.

20A och värmepump bör inte vara ett problem i sig.

Jag har tre huvudsäkringar i fasadmätarskåpet. Det är alltid samma säkring som går och den blir ordentligt varm trots att jag inte har igång mer än Värmepumpen, VVB, samt sätter igång en ugn. Jag är ingen elektriker men känns som nåt där ska kopplas om. Jag pratade med elektrikern lite snabbt som sa att vi behövde göra en uppsäkring. Jag är dock lite skeptisk till att det är nåt som behöver göras, ska det balanseras ut på något annat sätt? Rent praktiskt har jag ingen aning, lite därför jag frågar vad som kan vara bäst så jag inte gör en uppsäkring i onödan.
 
Ugnar är idag enfas, 16A. så om du drar 16A på den fasen och sedan lägger på panna + vvb så kommer du snabbt över 20A. inget konstigt med det....
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
En effektvakt skulle kanske hjälpa dig, utan att du behöver säkra upp. Jag vet inte om din värmepump är förberedd för en sådan. Annars skulle effektvakten kunna kopplas till varmvattenberedaren.
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
Kollade på produktbladet och såg att strömkännare följde med värmepumpen. Frågan är om de är inkopplade?
 
Immobil Immobil skrev:
Kollade på produktbladet och såg att strömkännare följde med värmepumpen. Frågan är om de är inkopplade?
Hej, Yes dem är inkopplade, tre stycken som elektrikern lade in. Jag satte igång funktionen igår i pannan men hjälpte inte av någon anledning. Säkringen gick igen några timmar efter. Jag har sänkt lite på värmen till 10 med förskjutning "0". Får se om det blir någon skillnad.
 
Hej! På vår 16 år gamla CTC luft till vatten värmepump kan man se på displayen när effekten till värmepumpen begränsas. Vi har 20A huvudsäkringar och värmenpumpen är på 10kW så det är rätt ofta effekten begränsas och det sker även på det varmare halvåret. Våra huvudsäkringar har aldrig gått, så frågan är fungerar verkligen effektbegränsaren?
 
  • Gilla
Fredandel
  • Laddar…
Vad har du för luftvattenvärmepump? VVM S325 är bara en innerdel och elpanna.
 
hlph hlph skrev:
Hej! På vår 16 år gamla CTC luft till vatten värmepump kan man se på displayen när effekten till värmepumpen begränsas. Vi har 20A huvudsäkringar och värmenpumpen är på 10kW så det är rätt ofta effekten begränsas och det sker även på det varmare halvåret. Våra huvudsäkringar har aldrig gått, så frågan är fungerar verkligen effektbegränsaren?
intressant. jag ska kolla på det och se om man kan se det på något sätt. Jag satte igång funktionen på "on" mer än så har jag inte gjort. ska dubbelkolla när jag är hemma och kanske ta lite bilder.
 
J Josth skrev:
Vad har du för luftvattenvärmepump? VVM S325 är bara en innerdel och elpanna.
F2040 tror jag den heter
 
Kalle91 Kalle91 skrev:
intressant. jag ska kolla på det och se om man kan se det på något sätt. Jag satte igång funktionen på "on" mer än så har jag inte gjort. ska dubbelkolla när jag är hemma och kanske ta lite bilder.
Den skriver ut hur många ampere den tar när den effektbegränsar
 
Om du har varmvattenberedare, värmepump och spis på samma fas är det kanske inte så konstigt att huvudsäkringen går. Kan du inte på elektrikern fördela belastningen jämnare över faserna i första hand innan du eventuellt byter huvudsäkring?
 
  • Gilla
Bo.Siltberg och 1 till
  • Laddar…
Byt ut ugnen till en som går på trefas.
 
F2040-8 och F2040-12 är enfas. För max effekt måste F2040-12 ha en 25 A säkring. Viktigt hur det balanseras i el-centralen.
 
Vi vill skicka notiser för ämnen du bevakar och händelser som berör dig.