Jag bor i en lägenhet och renoverat köket och precis installerat en Franke Alliance Villa (tender 724-16).
Vi valde en sådan för att vi upptäckte att alla lägenheter har en helt egen takfläkt(märke ebmpapst). Dessutom upptäckte elektrikern att det kom ned 4 trådar från taket till dåvarande fläkt varav den fjärde är nån typ av styrtråd.
Sist men inte minst så upptäckte vi även att vår lägenhet matar strömmen till takfläkten.

Efter lite samtal med franke fick vi rådet att köpa en alliance villa fläkt.

Nu är den installerade och problemet vi har är att vår takfläkt verkar gå på maxvarv hela tiden.
Och vi fick för oss att Alliance fläkten skulle kunna kommunicera med takfläkten så den kunde gå ned i tempo men verkar ändå gå på max.

Grejen är att vi tycker det är dragit från fläkten då vi inte har någon annan tilluft än från luckor i fönstren.
Fläkten går så hårt att det pumpas in kall-luft utifrån.

Hur det var innan vet vi inte då vi köpte lägenheten och renovera direkt.
Och föreningen har ingen koll på vad som ska installeras.

Är det någon som är kunnig? För på takfläkten står det att den ska gå att styra 0-10V.
Samt att på franke fläkten ska det finns ett VL läge som gör att takfläkten ska kunna gå upp i varv medan spjället i Köksfläkten är stängd.

Har någon några bra tips? Vill helst veta hur man löser detta innan jag ringer en ventilationsfirma.



Grejen är


Fläkten på taket: https://ebmpapst.se/sv/produkter/Takfläktar-ljudisolerade/Takfläkt-med-EC-motor/MXRC22R-A0000A-Svart
Köksfläkten Franke tender 724-16 : https://www.franke.com/se/sv/hs/products/hoods/tender/110-0350-597_detail.html
 
Takfläkten styrs med 0-10V likspänning medan kåpan (tror jag) ger ifrån sig olika växelspänningar tänkta att driva takfläkten direkt. Det blir nog en raggarlösning om det ska fungera ihop. T ex en sådan här: https://soliduct.se/varvtalsstyrning-ec-5-steg-0-10v.htm för att styra takfläkten manuellt.

Hos Franke hittar jag frasen "-14 kallar vi de modeller som är utrustade med en programmerbar styrning (0-10 V) som ger möjlighet att styra en EC-motor." så din (som heter -16) är inte kompatibel, men t ex denna: https://www.franke.com/content/corporate/se/sv/ks/products/hoods/tender/110-0491-316_detail.html skickar ut 0-10V.

Konstigt att föreningen inte har koll, men fråga grannarna vad de har för slags köksfläkt.
 
  • Gilla
1
  • Laddar…
Problemet med 722-14 är att den styrs av 3st små trådar till en potensiometer.

Men det kommer inte ner några sådana små trådar från takfläkten.

Däremot går det köpa till så man kan koppla in potensiometer. Se denna.
https://ebmpapst.se/sv/produkter/St...ter-10-kohm-panelmontage-med-kabel-anslutning


Kan de som installerat takfläkten struntat att koppla in så. Fläkten ska kunna styras manuellt.?
 
Enl. manual för takfläkten krävs det en styrspänning för att fläkten ska starta.
Sannolikt har det bara gjorts en koppling mellan +10 V och styringången, vilket ger max varvtal på fläkten.

Det är enkelt att varvtalsstyra fläkten via en potentiometer kopplad till +10 V, Gnd och styringång (0-10 V).
Största problemet är kanske att få ner en styrledning från taket och till lämplig plats i köket.


Diagram över inkoppling för EC-motor till takfläkt med beskrivning av styrspänningen och pinpositioner.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 
Fick reda på att takfläkten är tryckstyrd reglerad och inte 10volt styrd. Med andra ord faller alla fläktar bort som jag tittat på och jag ska istället ha en alliance lägenhet som är tryckstyrd.

Den fjärde tråden vet jag faktiskt inte vad det är men jag gissar att den var till gamla fläkten vad det nu var.
Har tänkt och gå upp och se ifall de bara kopplat bort fjärde tråden.
 
En fråga jag undrar är hur en alliance lägenhet fläkt kan kommunicera med den tryckstyrda fläkten?

Jag har blivit rekommenderad att installera en 724-10.
 