Hej!

Reagerade på en onormalt dyr elräkning för maj häromdagen och kollade förbrukningen: 3ggr mer än normalt. Den har knappt gått ned någonting under våren. Misstänker så klart i första hand att det har med bergvärmepumpen att göra, en Nibe Fighter 1110. Igår kväll testade jag att öppna termostaterna (min sambo har en förkärlek för att skruva åt dem), sänkte kurvan till 6 och justerade till -2. Idag är det 20 grader varmt ute och jag kom hem till varma element. Samt vb fram 40(15).

Att något är fel är solklart men är det jag eller pumpen?
 
  • Display på bergvärmepump Nibe Fighter 1110 med temperaturvisning VB-r 36°C och VVstart 43°C. Justeringsratt synlig nedtill.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Kontrollpanel för bergvärmepump med temperaturer 21°C och 20°C (-12°C).
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Manometer på värmesystem visar trycket i bar, förknippad med diskussion om elförbrukning och bergvärmepumpens funktion.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • En närbild av en vit plasttank eller behållare i anslutning till en bergvärmepump.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Och denna sköna.
 
  • Kontrollpanel för uppvärmning med display som visar "VB-fram 40(15)°C, Varmvatten 43°C", och knappar för justering.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Fel på växelventilen så den tror den gör vamvatten?
 
Har kollat runt i lite trådar och det låter absolut som en möjlighet, ska kolla på den.
 
Såhär ser den ut. Jag vet inte i vilken position den vita spaken ska vara i, men det gick iaf inte att trycka ned den
 
  • En vit spak på en grå enhet ovanpå ett isolerat rör. Spaken är i upprätt läge och kan inte tryckas ner.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
J JKplusplus skrev:
Såhär ser den ut. Jag vet inte i vilken position den vita spaken ska vara i, men det gick iaf inte att trycka ned den
Nu går kompressorn och då ser den ut såhär.
 
  • Grå kompressor med metallisk isolering syns.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Kan en temporär lösning på detta vara att stänga av rumsvärmningen under sommaren?
 
Jag stängde av rumsvärmen och då började vb-fram att ticka uppåt med en grad var femte sekund, så jag stängde av hela klabbet. Överreaktion kanske. :) Nu är röret som går ut ur pumpen och ut till radiatorerna stekhett. Känner inte att det är inom min kompetens att fixa detta så får bli att ringa en firma på måndag. ¯\_(ツ)_/¯
 
Visar sig att elpatronen går trots att jag stängt av pumpen. Känns olustigt.
 
J JKplusplus skrev:
Såhär ser den ut. Jag vet inte i vilken position den vita spaken ska vara i, men det gick iaf inte att trycka ned den
Om du tittar på den vita armen så står den halft öppen mot värmesystemet och den vita armen ska stå helt öppen så din växelventil kärvar.Mao så när den tillverkar varmvatten så läcker det ut värme ut i värmesystemet.Står det honeywell 4012 eller 4013 på locket om du tittar på ställdonet?
 
V växelventil skrev:
Om du tittar på den vita armen så står den halft öppen mot värmesystemet och den vita armen ska stå helt öppen så din växelventil kärvar.Mao så när den tillverkar varmvatten så läcker det ut värme ut i värmesystemet.Står det honeywell 4012 eller 4013 på locket om du tittar på ställdonet?
Ja det låter som en rimlig slutsats. Det är en Honeywell 4013. Brukar man kunna motionera upp den eller är det bara att byta?

Men: kan en kärvande växelventil leda till att elpatronen kör även när jag slagit av pannans strömbrytare? För när jag kom hem inatt så hörde jag att något i pannan var igång och vb-fram-röret var stekhett. Jag slog då på strömbrytaren på pannan från läge 0 till 1 och såg då att vb-fram låg på 90 grader(!) som raskt sjönk när vattnet började pumpas ut i systemet. Och nu ligger vb-fram på omkring 42-45 grader precis som förut.

Har jag egentligen två problem samtidigt här? För inte ska väl patronen kunna/tillåtas köra om jag slagit av pannan till läge 0?
 
J JKplusplus skrev:
Ja det låter som en rimlig slutsats. Det är en Honeywell 4013. Brukar man kunna motionera upp den eller är det bara att byta?

Men: kan en kärvande växelventil leda till att elpatronen kör även när jag slagit av pannans strömbrytare? För när jag kom hem inatt så hörde jag att något i pannan var igång och vb-fram-röret var stekhett. Jag slog då på strömbrytaren på pannan från läge 0 till 1 och såg då att vb-fram låg på 90 grader(!) som raskt sjönk när vattnet började pumpas ut i systemet. Och nu ligger vb-fram på omkring 42-45 grader precis som förut.

Har jag egentligen två problem samtidigt här? För inte ska väl patronen kunna/tillåtas köra om jag slagit av pannan till läge 0?
Du har inte ställt den i läge reservel?Du har 3 lägen på brytaren för står den helt avstängd så blir allt svart.I läge reservel går den bara på el-patron.
 
J JKplusplus skrev:
Ja det låter som en rimlig slutsats. Det är en Honeywell 4013. Brukar man kunna motionera upp den eller är det bara att byta?

Men: kan en kärvande växelventil leda till att elpatronen kör även när jag slagit av pannans strömbrytare? För när jag kom hem inatt så hörde jag att något i pannan var igång och vb-fram-röret var stekhett. Jag slog då på strömbrytaren på pannan från läge 0 till 1 och såg då att vb-fram låg på 90 grader(!) som raskt sjönk när vattnet började pumpas ut i systemet. Och nu ligger vb-fram på omkring 42-45 grader precis som förut.

Har jag egentligen två problem samtidigt här? För inte ska väl patronen kunna/tillåtas köra om jag slagit av pannan till läge 0?
V växelventil skrev:
Du har inte ställt den i läge reservel?Du har 3 lägen på brytaren för står den helt avstängd så blir allt svart.I läge reservel går den bara på el-patron.
Nope, den var helt avstängd och svart på displayen.
 
J JKplusplus skrev:
Nope, den var helt avstängd och svart på displayen.
Avstängd med brytare på väggen eller via displayen. Du får öppna frontdelen,( som en lucka ) sen lossa 2 skruvar,så går att fälla fram metalldelen, den är om jag inte missminner mig, påtrycket. Det sitter 2 st kontaktorer och se om någon har gett sig. Antingen spolen som svält eller fastbrända kontakter, summa dito är att patronen värmer. Titta på hålet, mitt på kontaktorn, syns tydligt om ankaret är nere eller uppe. Jämnför dom båda hur det ser ut.
 
Bingo. Svällt och svett och ankaret på ett. Vad ska jag göra nu? Kan man peta den manuellt till 0, kan nåt gå åt h-e, vad är nästa steg osv.
Skulle det funka i det här läget att stänga av patrondrift i menyn? (Gissar: nej)
 
  • Elektrisk komponent med flera kablar kopplade till den, identifierad som "AB M05 10E", i behov av justering eller felsökning.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
  • Elektrisk kopplingsplint med nummer och skruvanslutningar, omgivna av flera kablar.
    Inloggade ser högupplösta bilder
    Skapa konto
    Gratis och tar endast 30 sekunder
Redigerat: