9 833 läst ·
20 svar
10k läst
20 svar
Nibe Fighter 1110 problem med varmvatten - hjälp att felsöka
Hej, har är ett för mig märkligt problem med bergvärmepumpen.
- Den gör värme till element/golvvärme precis som vanligt med kompressorn.
- Den tillverkar inget varmvatten i vanligt driftläge, någon gång har den börjat när jag stått bredvid och tittat men då slagit av kompressorn efter några sekunder.
- Trycker jag in knappen "förhöjd varmvattentemperatur 24 h" så värmer den upp vattnet så fint till 60 grader, dock kör den helt och hållet på el-tillsatsen, dvs kompressorn alltid avstängd när den värmer vatten.
- Inga larm
Får inte ihop detta.
Hade kompressorn varit trasig så hade den ej fungerat till elementen heller.
Hade 3-vägsventilen som växlar slinga för värmebäraren mellan element och varmvattentank varit trasig så hade det inte gått att göra varmvatten med el-tillsatsen heller tänker jag.
Är det fel på något kretskort som gör att styrningen inte funkar eller kan det vara något annat?
- Den gör värme till element/golvvärme precis som vanligt med kompressorn.
- Den tillverkar inget varmvatten i vanligt driftläge, någon gång har den börjat när jag stått bredvid och tittat men då slagit av kompressorn efter några sekunder.
- Trycker jag in knappen "förhöjd varmvattentemperatur 24 h" så värmer den upp vattnet så fint till 60 grader, dock kör den helt och hållet på el-tillsatsen, dvs kompressorn alltid avstängd när den värmer vatten.
- Inga larm
Får inte ihop detta.
Hade kompressorn varit trasig så hade den ej fungerat till elementen heller.
Hade 3-vägsventilen som växlar slinga för värmebäraren mellan element och varmvattentank varit trasig så hade det inte gått att göra varmvatten med el-tillsatsen heller tänker jag.
Är det fel på något kretskort som gör att styrningen inte funkar eller kan det vara något annat?
Exempel från igår, hade haft tillfälligt förhöjd vattentemp dagen innan så därför varmvattnet fortfarande var hyfsat varmt (47 grader) gissar jag.S skutten11 skrev:
VB-fram 42 (38)
Varmvatten 47
VB-r 38 (53)
VVstart 47 (44)
Kb-f 1
Kb-r -2
Grundinst. 0 00
Gradminut 5
VB diff VP 13
Diff VP-TS 3
VPintervall 20m
VVB-stopp 50
DriftP 0
HP/MS 1 LP 1
VP-(gradtecken) min 60
TS-(gradtecken) 300
Gjorde en film
Efter 10 s börjar den med varmvatten och efter 50 s slutar den.
Efter 10 s börjar den med varmvatten och efter 50 s slutar den.
Hej, förstår inte riktigt varför det skulle vara fel på givaren i tanken, eller missförstår jag dig?S skutten11 skrev:
Den har visat från 36 till 60 grader på slutet och det har nog stämt med verkligheten om man känner på vattnet i kranen... Och i filmen visar den 38 grader och den skall starta med varmvatten vid 44 så det kan väll inte var det som gör att den ej börjar tillverka vatten?
Ja jag har hela manualen
OK , du med manualen ,inte fel att ha den , det givaren som jag tänkte på , du säger när du sätter VV på extra så fungerar det , i datan då så är det en annan funktion som kopplas in
( något motstånd som ändrar värdet för givaren och lurar den att det är för lite temp på VV )
Det brukar även vara en s.k. legionellakörning efter klockan , VV blir min 60C då VP tar hjälp av El-patronen , men gör den det
Vid vilken temp startar / stoppar VP för VV , såg dina värden , den stannade efter 30 sek men vad är det i verkligheten ,
Kan det vara någon inställning som mankermerar , om du vet alla värden som du har , om inte skriv upp , kan du kanske starta om på fabriksinställning på ny kula
( något motstånd som ändrar värdet för givaren och lurar den att det är för lite temp på VV )
Det brukar även vara en s.k. legionellakörning efter klockan , VV blir min 60C då VP tar hjälp av El-patronen , men gör den det
Vid vilken temp startar / stoppar VP för VV , såg dina värden , den stannade efter 30 sek men vad är det i verkligheten ,
Kan det vara någon inställning som mankermerar , om du vet alla värden som du har , om inte skriv upp , kan du kanske starta om på fabriksinställning på ny kula
Hej! Du har nog en trasig driftpressostat. kolla om du har en display version så att du kan ställa om den till stanna på temperatur istället för pressostat.annars får du byta display.
Hej jag fattar som att den redan står på temperatur och 53 grader eftersom displayen visar t.ex. Vb-r xx (53) ?F forester03 skrev:
Från manualen.
Inställning av returbegränsning
Parentesvärdet är förinställt på ”A” (automatisk
indirekt kontroll av returtemperaturen) varvid drift-
pressostaten indirekt begränsar returtemperaturen.
Bästa svaret
Den temperaturen är för returtempen. Sedan har du på nyare displayer möjligheten att även ställa in stopptemperaturen på varmvattnet. Som du har nu så bryter pumpen på driftpressostaten.
Och som du beskriver felet så verkar den vara trasig. Du kan prova om du har en nyare display genom att trycka på + knappen när du står på vi retur och sedan stega med piltangenten. Kommer du då till en meny där det står stopp vv. Då står det A där o det går då att ändra till en temperatur med minus tangenten. Har du inte det så får du byta display. Enklare än att byta pressostat.
Och som du beskriver felet så verkar den vara trasig. Du kan prova om du har en nyare display genom att trycka på + knappen när du står på vi retur och sedan stega med piltangenten. Kommer du då till en meny där det står stopp vv. Då står det A där o det går då att ändra till en temperatur med minus tangenten. Har du inte det så får du byta display. Enklare än att byta pressostat.
Ja detta var facit!F forester03 skrev:Den temperaturen är för returtempen. Sedan har du på nyare displayer möjligheten att även ställa in stopptemperaturen på varmvattnet. Som du har nu så bryter pumpen på driftpressostaten.
Och som du beskriver felet så verkar den vara trasig. Du kan prova om du har en nyare display genom att trycka på + knappen när du står på vi retur och sedan stega med piltangenten. Kommer du då till en meny där det står stopp vv. Då står det A där o det går då att ändra till en temperatur med minus tangenten. Har du inte det så får du byta display. Enklare än att byta pressostat.
Bytte kortet själv, gick på runt 1800 kr, då ingick lite telefonsupport från servicekillen.
Fick en till meny, vad gör den?
"EHP-int 0 dagar
vbfram 25"
Har ni hittat en lösning på problemet än?
Sonic Hofvander
Sonic Hofvander