Ventil 1 läcker. Vad är det för ventil och vad har den funktion?
Det slutar läcka i ventil 1 när jag drar åt ventil 2. Ventil 2 var öppen ca 1v. Vad gör ventil 2?
Vill ju inte stänga cirkulationen i röret från pumpen... Två ventiler på ett kopparrör, märkte som "1" och "2". Ventil 1 läcker, medan ventil 2 påverkar läckaget vid justering.
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
20250127_184039.jpg
Inloggade ser högupplösta bilder
Skapa konto
Gratis och tar endast 30 sekunder
 

Bästa svaret

Det är en avtappningsventil, 2:an öppnar och stänger och 1:an är bara ett lock!
Således ska nummer 2 alltså vara stängde om du inte avser tappa ur värmesystemet!
 
Det är bara en avtappningsventil för att tömma maskinen. Dra åt ventil 2 och låt problemet vara löst.
 
R Rishlish skrev:
Det är en avtappningsventil, 2:an öppnar och stänger och 1:an är bara ett lock!
Således ska nummer 2 alltså vara stängde om du inte avser tappa ur värmesystemet!
Glasklart bra svar.
2an/avtappningsventilen åtdragen först, sedan 1an/locket stängt efteråt.
Droppfritt👍🏻
 