Hej, får larm dagligen på hög kondensor in temperatur. Nibe f1255 4-16kw 2018 årsmodell.
Händer i samband med att den gör varmvatten, har slut temp varmvatten rätt högt 56 grader. Men det skumma är att varje gång den gör varmvatten så verkar den skicka ut värme samtidigt på värmesystemet, se logg. Där står det temp ut värmesystem 62,3 grader och retur 50 . Alltså högre temperatur rent av än på varmvattnet, är det bara att givarna i pannan blir varm eller skickar den rent av ut värme?
Tänkte kan det vara så att växelventilen inte alls fungerar så bra och släpper igenom mot värmesystemet hela tiden ? När den kör värme så skickar den då ingen värme till vvb iaf. Efter ett stopp pga detta larm så när pannan sen startar så tok gasar den så fort att den går på larm kb ut temp för låg, och det pga att den gasar på fortare än den ökar cirkulationen på kb pumpen.
Tacksam för tips och råd. Framförallt om det är normalt att värmebäraren temperatur ökar i samma stapel som vvb.
Mvh Kim umeå
Händer i samband med att den gör varmvatten, har slut temp varmvatten rätt högt 56 grader. Men det skumma är att varje gång den gör varmvatten så verkar den skicka ut värme samtidigt på värmesystemet, se logg. Där står det temp ut värmesystem 62,3 grader och retur 50 . Alltså högre temperatur rent av än på varmvattnet, är det bara att givarna i pannan blir varm eller skickar den rent av ut värme?
Tänkte kan det vara så att växelventilen inte alls fungerar så bra och släpper igenom mot värmesystemet hela tiden ? När den kör värme så skickar den då ingen värme till vvb iaf. Efter ett stopp pga detta larm så när pannan sen startar så tok gasar den så fort att den går på larm kb ut temp för låg, och det pga att den gasar på fortare än den ökar cirkulationen på kb pumpen.
Tacksam för tips och råd. Framförallt om det är normalt att värmebäraren temperatur ökar i samma stapel som vvb.
Mvh Kim umeå
Är den inställd på att göra 56 gradigt vv eller är det va du utläser i displayen innan du öppnar luckan där du kommer åt display. Jag skulle då gissa på att det är något runt vv laddningen som ger dessa problem. Givaren för framledningen visar ju självklart högre värde än vad varmvattentempraturen när den gör vv annars skulle det ju inte bli någon temp på varmvattnet
Det kan även vara så illa att laddslingan i tanken börjar bli full med beläggning vilket gör att värmeavgivning blir sämre och sämre. 🤔
Vilket resulterar i att värmepumpen jobbar på tills den stannar på hög kondensor in vid varmvattenproduktion men den fungera normalt vid värmedrift 😶
Vilket resulterar i att värmepumpen jobbar på tills den stannar på hög kondensor in vid varmvattenproduktion men den fungera normalt vid värmedrift 😶
Det verkar faktiskt alltid hända i ögonblicket då den kört varmvatten klart och ska sluta eller gå över till värme igen, den hinner gå sina precis 30min jag gett den.T tobbetk skrev:
Också tänkt på det men pannan är så nu och bra vatten.
Den är inställd att göra 56 gradigt varmvatten, jag förstår inte riktigt vad du menar att det är självklart att framledningen visar högre värde, den givaren visar ju temperaturen på golvvärmen mm. Framledning och retur ledning, kan köpa att den efter att den kört vv och växelventilen slår över till värme igen så följer restvärmen med tex.. annars var min teori att givarna blir varm av att göra vv. För den skickar ju knappast ut 63 gradigt vatten i golvvärmeledningarna medans den gör vv.V Vector skrev:Är den inställd på att göra 56 gradigt vv eller är det va du utläser i displayen innan du öppnar luckan där du kommer åt display. Jag skulle då gissa på att det är något runt vv laddningen som ger dessa problem. Givaren för framledningen visar ju självklart högre värde än vad varmvattentempraturen när den gör vv annars skulle det ju inte bli någon temp på varmvattnet
Nej förstår inte vad du menar att det är självklart att framledningen vista högre än vv tex .
Givarna sitter ju på rör ut från växlaren vid kompressorn före växelventilen så den visar ju vad det är för tempratur på vattnet som värmer varmvattnet å när den gör värme så visar den tempraturen som värmer golvvärmen. Kan ju vara att du behöver sänka vv temp för att inte få dessa varningar
Edit: tänkte lite fort framledningsgivare sitter ju självklart efter elpatron men fortfarande före växelventilen
Edit: tänkte lite fort framledningsgivare sitter ju självklart efter elpatron men fortfarande före växelventilen
Redigerat:
Jaha okej ja men då förstår jag , ja kanske laborera med kortare tider för varmvatten eller sänka max temp 🙂V Vector skrev:Givarna sitter ju på rör ut från växlaren vid kompressorn före växelventilen så den visar ju vad det är för tempratur på vattnet som värmer varmvattnet å när den gör värme så visar den tempraturen som värmer golvvärmen. Kan ju vara att du behöver sänka vv temp för att inte få dessa varningar
Edit: tänkte lite fort framledningsgivare sitter ju självklart efter elpatron men fortfarande före växelventilen
Men måste ju va att felet är att när den slutar göra vv så kan den inte nog snabbt göra av med energin på värme istället tex att den blir överhettad. Är ju oftast när den gått sina 30minuter vv och ska sluta eller skifta till värme som det inträffar mm.
Nästa fråga är i så fall, är det någon fara med detta ? Oxh Att den stoppar pannan osv. ?DonPablo skrev:den ger larm hög kondensor in vid 58 grader på bt3, och har du 56 gradigt vatten är det ju inte konstigt om den larmar varje gång.olej tack aä
Okej tack så mycket för svar!DonPablo skrev: